最近到手一個S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序讀出來學習一下.于是上網查找這方面的數據線.+ n, K3 k% a% z2 k- |# y
1.首先找到的是這個
( ]1 f% ` K6 Y0 s5 Y; c; y, c. n2 D0 c
于是去電子市場買所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到這個PLC.我郁悶啊.
; t& y& D- n! f3 B, X接著找原因.用表測量各腳都正常.通訊口也絕沒問題,因為可以和Ｔ?00正常通訊.再利用TD200查看PLC的通訊口設置都是默認值.一切正常.于是懷疑這條線的問題.
+ W# ~) j. a" \4 A: e( x# v2.重新上網查找別的數據線制作方法,找到了下面這個.這是我已經做好的成品.(
$ o. Q& V( l: v所需部品(485轉232轉換器一個,DB9公插頭一個)
: T1 g% v$ |# q6 m制作很簡單:轉換器的TX-(D-/B)接DB9的8腳,TX+(D+/A)接DB9的3腳.(成本RMB20不到,轉換器在網上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用運費,特意找了家同城,自取)
% f8 J' g* d4 T* ]4 C% ZDB9公插頭接PLC,232接PC.
3 K7 S, b* n0 N' Y' W# d3 z試機,OK.相當順利.) q! A' [& D w2 b
提示:要養成不在帶電狀態插拔通訊線的好習慣.特別是自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.
/ }( E* k) [! i總結:自制通訊線,一定要注意選那種容易做但又要穩定的,S7-200通訊線還有一種很簡單的:就是用幾個電阻做成的.我沒敢采用這種,很怕對PLC造成傷害.首先就否定了這種.遇到困難一定不要急,慢慢分析,利用手頭的資源找到問題的根源.然后想辦法去解決.& ^; ~0 _* |' g
最后希望同行們都分享一下自己的經驗,有交流才會有進步嗎