需要一個自動控制充氣壓力保護的回路,求助

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-10-28 20:10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要一個自動控制充氣壓力保護的回路!測試機箱氣密性能,沖氣壓力在0.7Q千克。現有一個壓力保護開關!壓力到0.7后回路接通,實際需要控制的是把進氣電磁閥關閉。直接用繼電器接常閉是可以關閉進氣電磁閥,但問題是氣壓下降后有會自動接通回路開始進氣。我需要的是一旦到額定氣壓后要關閉進氣通道在氣壓下降后也不會再接通回路的控制方法而后通過復位按鈕接著下一個循環.圖是自己畫的!本人非電氣自動控制專業的!萬請大蝦指點$ P' P- y1 o. m4 Y6 y/ P
應該是還需要個繼電器線路接法我沒搞懂3 c$ ~# B/ h' `; i7 S: M  J# L6 q

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-10-28 23:15:38 | 只看該作者
是的,兩個繼電器就可以了。* ^/ @3 \3 `! S" V3 j0 M
如下圖所示,壓力有輸出后,繼電器1常開點閉合,繼電器2得電并自鎖,而且也斷開了繼電器1,電磁閥工作。。。。之后不管壓力如何都不影響電磁閥,除非復位后。
6 U) W- d' d  C6 F9 T# N

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2011-10-29 18:45:42 | 只看該作者
謝謝!先接起來試驗下{:soso_e181:}