PLC A/D模塊報警怎么解決

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-2-5 09:52:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  求教各位大俠:$ \4 O4 o1 Y' F( R/ V4 G6 M4 w
          小弟有一個三菱FX1N  PLC  加了一個A/D模塊 安裝后模塊一直報警, 在帶電的狀態下,將模塊拔下來重新接上報警就自動解除   模塊換了兩個都一樣的現象。 ; }: M4 E5 i1 ^9 t/ n0 y
            每個模塊在第一次通電使用的時候 都有“冒煙”的現象。 但之后模塊只要重新接插上又都正?梢杂谩         求解?
: M( G' D' |; W6 a/ o$ }
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-2-5 10:23:05 | 只看該作者
是否電源弄錯了?有的PLC與模塊是可設置電源輸入的。如DC5V,DC24V或AC100,AC220。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2012-2-5 11:20:36 | 只看該作者
既然換了好多塊都是這個情況,那么就能排除模塊質量與PLC質量等都沒有關系,檢查一下輸入電源是否有問題?
回復 支持 反對

使用道具 舉報