我一直不明白繼電器(中繼)和接觸器的區別在哪?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-5-5 23:43:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個問題對與從事電氣得人來說也許很好笑。我一直不明白繼電器(中繼)和接觸器得區別在那,都是通過電磁系統吸合長開點閉合,但是它們線圈得電是那里供給得,希望大俠們能給一個明確本質得答案,解決我一直以來得疑問
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-5-6 00:25:42 | 只看該作者
繼電器,一般來說,所帶動的功率比較小,而接觸器所帶動的功率要大點,可以直接帶動電動機等大負荷的用點器,接觸器往往又由繼電器來控制.
$ [* ~, Q  k3 i5 f6 [+ ~這2種線圈都是由三相電源中的2相(380V)來供電,但也有的看作線路由其中的一相與零線(220V)來供.好像在初中學過,忘的差不多了,歡迎派磚    {:soso_e144:}
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2012-5-6 00:51:17 | 只看該作者
繼電器可以組成控制系統,接觸器就是直接驅動端的開關
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2012-5-6 01:27:58 | 只看該作者
繼電器,一般用于控制信號傳輸距離遠,控制信號功率不足以驅動接觸器的情況下用
+ P% b2 \5 p2 j接觸器可以控制大功率的主電路' x2 T; n0 ~6 H+ P9 Q

9 C! Y6 X$ g+ m# O9 w4 Y1 g& m不知有沒錯誤還請大俠指正啊
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2012-5-6 07:34:54 | 只看該作者
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2012-5-6 09:14 編輯 / m9 a5 }& w+ ?
7 W9 h& i9 t+ n- P8 A1 l- ?! O) R3 j
樓主的文字能力有點問題,"的"、“得”、“地”分不清,標點符號也不會用。對樓主的學歷有點好奇。掃樓大俠有個帖子“當今大學生不如過去的初中生”,看來其實還是客氣了點。
' [7 p! e9 n% {文字能力差,會影響到和他人的交流,勢必也影響到職業生涯前途。樓主務必加點功夫補補課才好。
4 m3 ^1 I9 k. \) _5 ^) W, O1 p: w! K$ f. S( A% N9 t
繼電器和接觸器的不同,是因為設計制造出來的用場不同。
. t8 O* A1 X' U! y6 B1 G接觸器用來通斷主電路,其主觸點粗大厚實,根據規格不同,可以允許通過相應大小的電流,即使是最小規格的接觸器,可通過的電流也在10安倍以上。繼電器則用來通斷電路里的控制信號電流,其觸點允許通過的電流一般不大于5安倍。/ s7 x' q! k3 q9 m' x
目前用電為3相4線,接觸器一般只需要通斷3個電流,所以市場上的接觸器的主觸點只有3個常開觸點,另加一對常開常閉的輔助觸點;繼電器則一般是常開常閉的成對觸點,數量因型號而別,有2-4對。7 R+ F; c8 e- h8 M+ x3 x' y
接觸器和繼電器都通過接通吸引線圈電流而產生的磁力工作,這個電流可以是直流,也可以是交流,其電壓根據要求不同,常見有直流12V、24V、和36V,交流有110V、220V。
# f; v) j8 N# }. ?  |在對觸點的可通過電流和通斷形式有明確認識的前提下,完全可以把它們看作是同一種類型的東西。譬如主電路電流很小的情況,把繼電器當作接觸器用未嘗不可。至于一些像JX型那樣的老式繼電器,其外形和小規格接觸器完全一樣,只不過觸點有別就是了。
: G0 o0 J. `# Z3 Z5 f2 y

點評

游客
  發表于 2012-5-6 20:24
老鄉前輩,哈,讓晚生汗顏!補充下,交流也有380V,市面上比較少,但還是有的賣,比如北京的新中發就有。  發表于 2012-5-6 20:24
還是彭老師能把事情說明白  發表于 2012-5-6 08:56
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2012-5-6 08:40:25 | 只看該作者
較通俗的講。繼電器可以比喻為門鎖,接觸器比喻為大門。繼電器是控制作用居多,接觸器是大負載通斷居多。而接觸器一般為繼電器控制其通斷。  簡單講是通斷能力和頻率的不同。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2012-5-6 09:50:43 | 只看該作者
謝謝5樓害怕伏櫪前輩的講解。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2012-5-6 10:17:12 | 只看該作者
不是搞電器的,從字面上理解好像應該是繼電器是控制電路電器的作用,一般電流較小,而接觸器是控制電路或開關的一次性接通或斷開的作用,一般電流較大,這兩種作用原理是相似的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2012-5-6 10:40:55 | 只看該作者
一,變壓器輸出110V-----按鈕開關-------接觸器
& @# v$ p8 J) E/ n7 e       開關按下去,觸點接通,110V回路完成通電,這時接觸器線圈通電吸合。完成控制電機等等    —————普通設備這種多點
) T# S/ H9 v$ r7 O二,(變壓器輸出110V-----接觸器)------繼電器(一般是系統輸出24v控制)-------系統上的按鈕
5 C# g  A9 C) {        系統按鈕按一下,繼電器線圈接受到24V電壓吸合。這時110回路通電完成,接觸器線圈通了110V電吸合,完成控制電機等等 ——————一般數控設備上這種多點。1 Z* q- a; i5 M! v
                                              這么說應該好明白點。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2012-5-6 20:27:01 | 只看該作者
樓主先百度下概念,然后找幾倧S家的樣本,花兩天時間研究下,然后就沒有疑問了。或者,有疑問,再上來問。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員