關于電氣控制原理圖請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-5-22 16:47:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2 o) W4 g( K  d, T! L( {5 W
1 P/ n, B2 ^& _" A( w
本人是剛接觸電氣,算是初學者,全部靠自學,所以想問一個問題:) }2 V9 O$ f& k7 W2 O" u+ C4 ?. D
  _2 X9 j2 K# N
圖中的KM1交流接觸器,在實際的接線中就接一個,但是圖上面好幾處標注出來了KM1,這個是為什么。還是說這就是交流接觸器在原理圖中的標準標注方法
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-5-22 16:57:43 | 只看該作者
有的是觸點、有的是線圈。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2012-5-22 17:12:49 | 只看該作者
左側電機位置上的是KM1接觸器觸點,接的是電機電源,右側KM1是接觸器線圈,控制線路
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2012-5-22 17:17:12 | 只看該作者

左側是控制出點,是實際動作回路,右側是控制線圈,是控制電路。你可以先把接觸器的工作原理弄明白,看看接觸器是怎么工作的,你就能弄懂你問的問題了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2012-5-22 17:26:20 | 只看該作者
一般三相接觸器一共有8個點,三路輸入,三路輸出,還有是控制點兩個。輸出和輸入是對應的,很容易能看出來。0 q- X3 _3 q$ Y6 D( E, w8 ]* ^
如果要加自鎖的話,則還需要從輸出點的一個端子將線接到控制點上面。
4 ^' N& Q$ g, O6 K8 A5 |3 P9 H
$ E, I, T! W( y: [, }- \以前學過,但不知道接線,自己上網查了下
( D- F* j" G9 @; S4 }5 z% }. C  x5 A+ x% N+ s! w+ L- |. R2 E
但是4、5觸點之間的這種反相的怎么接
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2012-5-22 17:42:01 | 只看該作者
捉妖師 發表于 2012-5-22 17:26
7 G; Q9 w/ M" b一般三相接觸器一共有8個點,三路輸入,三路輸出,還有是控制點兩個。輸出和輸入是對應的,很容易能看出來。 ...

6 c/ S7 }' a0 B- J接觸器有很多種類,是不是別的種類的,就不是這種畫法了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2012-5-22 20:16:34 | 只看該作者
是個電動機正反轉電路吧,主電路中的是KM1是線圈,控制回路中的是觸點,實際就是一個接觸器。只是線圈和觸點在電路中的畫法不一樣而已。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2012-5-22 21:32:10 | 只看該作者
我來解釋下,樓主的原理圖為帶自鎖的正反轉控制原理圖,右側的與SB2并聯的KM1和SB3并聯的KM2為接觸器KM1和KM2的常開輔助觸點,右側下端的KM1和KM2為接觸器KM1和KM2的電磁線圈。當按下按鈕開關SB2時電流通過熱繼電器FR的常閉輔助觸點-SB1停止按鈕-SB2-KM2常閉輔助觸點-KM1電磁線圈-0,KM1電磁線圈吸合,于是KM1主觸點接通,電機得電正轉。KM1電磁線圈吸合的同時,KM1的常開輔助觸點(與SB2并聯那個)接通完成自鎖保持,這時即使斷開SB2電機也能正常運轉;當需要反轉時續先按下停止按鈕SB1,然后再按下SB3,于是電機反轉,原理和正轉控制是一樣的。圖中線圈上面的KM1和KM2常閉輔助觸點是為了實現互鎖,防止在正轉運行時未停止電機按下了SB3而反轉啟動電機或反轉運行時未停止電機按下了SB2正轉啟動電機造成意外;熱繼電器是為了防止過流而燒壞電機

點評

游客
  發表于 2012-5-23 12:07
我也在學。加我Q共同進步250126714  發表于 2012-5-23 12:07
電控基礎,謝謝科普。  發表于 2012-5-22 21:56

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
風追云 + 1

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2012-5-23 09:49:55 | 只看該作者
這是電機正反轉的線路圖.左邊是接觸器的觸電.接電機和三相電源兩端.右邊是線圈.NC 和NO.控制正反轉.然后互鎖.避免KM1和KM2同時得電
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2012-5-23 11:27:13 | 只看該作者
左側是主電路,接KM1的主觸點,右側是輔助電路,接輔助觸點,
回復 支持 反對

使用道具 舉報