機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4581|回復: 1
打印 上一主題 下一主題

皮囊式蓄能器必須立式安裝嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-7-4 09:04:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
皮囊式蓄能器必須立式安裝嗎?應該臥式安裝也可以吧,總覺得加上閥門壓力表之類的重心會很高,不穩定。還有如果立式安裝,充氣端朝上,那流體出口就在下面了,而且一些閥門壓力表也是在下邊,是這么個情況嗎?
6 e; O5 w7 z; n+ a2 a& |. y. I
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-12-22 14:43:10 | 只看該作者
你能詳細的說明你的蓄能器的規格型號嗎
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-22 10:35 , Processed in 0.057538 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表