在原有的空壓系統中新增一臺同型號空壓機,有風險嗎?

[復制鏈接]
11#
發表于 2013-5-12 06:52:40 | 只看該作者
沒有風險,這是投資的好事,增加一臺空壓機,如果生產實際不需要太大的氣量,可以讓其中的一臺間歇停機待命,而且在保養時,不用急急忙忙了。增加一臺空壓機,要看你的儲氣筒的容量了,一般是大于空壓機10%的出氣量,這一點必須保證,而且要單配冷干機了,一般情況下,是不應該用到安全閥了。
* v; x+ j8 r' N4 ?5 V) [5 G9 s2 q
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2013-6-3 19:10:42 | 只看該作者
我覺得最好是使用不同排氣量的,如果管網壓力波動,你覺得同型號的機子會不會同時出現壓力保護之類的.......后果可想而知。