4#
發表于 2013-6-19 15:46:01
|
只看該作者
林圍 發表于 2013-6-19 09:41 [, r1 g2 s, z/ f) Z
首先謝謝壇友的關注,本人先說明一下我用的電磁閥是控制直桿氣缸,氣缸來帶動一個閥門開關,頻率不高一般 ...
* T8 _ [4 Y' W7 m; G- D6 E; \按照上面所提到的應用,故障可能有:
6 L4 [( E+ A, s2 U9 j4 H1 T& T1. 線圈燒毀:電壓、電流故障燒毀線圈;
" _2 V2 f' K( M2. 閥門漏氣:密封破損、閥體內部有異物、低溫條件下潤滑油脂失效;0 U2 j: j' O+ B& P) a k
3. 閥門不復位:閥體內部有異物卡死、彈簧失效。
3 K) D F+ G z0 @; ~, _8 ^
/ K8 b) A: ~( R% f _+ s注意到該應用為低溫-20℃,低溫應用時需要注意潤滑油脂。若潤滑油脂低溫失效,可能導致流動性差,摩擦力增大。嚴重時結冰,閥門堵塞。9 e2 O2 v; L) I) {" h2 p
" |9 E" f7 G y9 W
Festo Tiger系列標準兩位三通:參數標稱 -5℃~40℃
4 z+ [$ `; Q2 T. @2 d8 C) f( J, b4 KSMC SYJ300系列標準兩位三通:參數標稱 -10℃~50℃(未凍結)4 E+ r4 ?) R5 [6 t
Airtac 3V200 系列標準兩位三通:參數標稱 -20℃~70℃
9 N" a5 t; ]* M" V- |& [4 [' d" s# x
以上三款品牌的品質相信行內都有自己的判斷,那么你相信哪家的參數標準?* x3 @( ?# m4 ]
|
|