6 G, M9 D* o" N2 D. ~. q4 ]問題:某礦原有通風機型號FBCDZ-6-18C  2/132KW  風量/(m/s) 42~96  風壓/Pa 3302~923# C- }; |( x$ e/ p& z# W
3 N% f6 Q; }) |, a* \- ]8 y
目前計算所需風量是34m/s,最大風壓為700Pa,在風機曲線圖上沒有交點
( L  y3 N( x  d7 `6 N2 M% _
: c: Q- V5 Z9 Q/ E: W) C2 Y對于這種情況,這個風機還能使用嗎,可以的話,應該怎樣調節呢(調整葉片安裝角是不行了),是否可以調節風機轉速呢?如果調整風機轉速,那風機曲線圖應如何繪制呢?
) V+ v) `; l) D5 p" }/ `7 _
! J3 `& p0 k7 ~

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-5 15:39:18 | 只看該作者
你去找那個原廠曲線,調工作點,在范圍里面就可以,出了范圍就不行了,, w$ \6 `: e4 L% S7 t3 q! H
! o9 E* I) |* z6 h4 N
調速度,必須看原來的曲線,出曲線就不行了
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2013-7-5 15:45:31 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-7-5 15:39
2 ~) C! Q5 `2 s5 @你去找那個原廠曲線,調工作點,在范圍里面就可以,出了范圍就不行了,5 R; A& @8 M% i2 l# J: D& k
, H' Q1 j% q. {( D
調速度,必須看原來的曲線,出曲 ...
0 U0 X! Y0 A- X! N
如果找不到風機曲線圖的話,是不是可以找一個相近的來代替呢?
! p" x: i' ]- U/ d- n: a4 G, ~% s
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

4#
發表于 2013-7-5 15:48:54 | 只看該作者
斷橋楓 發表于 2013-7-5 15:45
! ~1 q: k& y5 y如果找不到風機曲線圖的話,是不是可以找一個相近的來代替呢?

6 e( u# ^7 Y% Y) d你必須找到原來的曲線圖,這個不能瞎湊合,湊合了,沒法辦,
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2013-7-5 15:51:50 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-7-5 15:48 8 c% ]5 j/ u1 _# a# U
你必須找到原來的曲線圖,這個不能瞎湊合,湊合了,沒法辦,
1 X9 T) i/ Z( N8 o, y2 I: \
# x/ A" O7 [. L; {) X! F" Z

$ H0 ~3 |, o: \( ]如圖,這樣的可以調節風速嗎?想想要是不能用就太浪費了7 u1 Y. y& g, B0 N

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x

點評

按曲線找一個工作點,定下來就可以了,  發表于 2013-7-5 15:56
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2013-7-5 15:51:51 | 只看該作者
應該有希望! 降低頻率壓力和流量能接近;要求不高的話,可以! 要求精確的話,就需要儀表測量一下了!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2013-7-5 16:00:23 | 只看該作者
斷橋楓 發表于 2013-7-5 15:51
2 d2 g  v1 i7 w6 b! F3 C( w0 @# v如圖,這樣的可以調節風速嗎?想想要是不能用就太浪費了

# a* y5 Z. [# n+ c9 ~3 e+ w& E如果按這個找交點的話,風量跟風壓與計算出來的完全不一樣了。交點處的風量大概在60而我計算的只需要34.交點處的風壓為1500而計算的大概為700,這樣就不合適了。+ s3 I  N" }: T/ X* K. C

. E0 \+ \% D5 h  X; t我現在想的是有什么辦法可以改變這個設備原有的風機曲線圖?
; X- i) f3 t; F- y0 C
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2013-7-5 16:01:05 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-7-5 15:48 & I5 V- F0 j( @! g. b) P- M
你必須找到原來的曲線圖,這個不能瞎湊合,湊合了,沒法辦,
2 C3 G5 `7 d- z& H% P
如果按這個找交點的話,風量跟風壓與計算出來的完全不一樣了。交點處的風量大概在60而我計算的只需要34.交點處的風壓為1500而計算的大概為700,這樣就不合適了。( v) W' @$ {% V! U! u4 j

5 G) b/ w) S8 E9 e我現在想的是有什么辦法可以改變這個設備原有的風機曲線圖?
5 i# C# h3 {4 |* [

點評

改葉片角度,改級數,改流道類型,重新實驗曲線,這些大概你玩不了,要有實驗臺  發表于 2013-7-5 16:05
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2013-7-5 16:20:59 | 只看該作者
風機曲線圖搞錯了。要用的小風機,找了張大風機曲線圖。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2013-7-5 16:39:12 | 只看該作者
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 編輯
+ Y. ^* M6 Q1 ^1 p& O% u$ }
, a  k- P1 q/ t* C# U( C- \你好,我可以幫你把風機速度和風量給降下來
  B0 P9 A3 l  D7 ?( B我公司目前是專業做風機改造的,我已加你為好友,私聊