 樓主| 發表于 2013-7-24 20:17:17 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:41
5 ?6 v) q3 k4 w/ b; u5 k' o輸出電壓用直流檔測出來是24~ 測到就交流接觸器的時候 是23   運行的時候也是23~  運行的過程中聽見有吱吱 ...
2 y; e/ s% z& W( x7 Y
它在運行過程中~  一半的時間是吸合很好的~ 沒聲音的~ 一半的時間又有~用手頂住也沒用!頂不下去了~已經接觸到一起了0 M6 z7 p0 t0 y7 B! D! b
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
 樓主| 發表于 2013-7-24 20:18:45 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:46 " w0 F8 j& C" p. S: [6 b5 h
變壓器出來的不是DC 24   接觸器9A 不小了 如果不是頻繁啟動 控制2.5KW左右的馬達是沒問題的了
% R# H: `$ M9 `1 n$ T9 f; L9 E" B2 J. T! Y  你不找到 ...

, \3 Y( ~  |. Q; g; v我的電機是7.5KW的~  我也是這么想的!  主要的問題不敢確實下來確實是個麻煩事
/ t) B- h+ y0 l' F* @
3 Z# Y( R$ [! d! q. U8 s2 a9 p) k, t4 B; ~

點評

考慮過啟動電流嗎?哪個電工設計的 !  發表于 2013-7-25 00:45
注意,接觸器線圈有很多規格的,有交流36V的,220V的,直流24V的,要匹配。  發表于 2013-7-24 21:07
7。5電機額定電流在15安左右,你用9的接觸器,燒,正常。換額定電流22的。  發表于 2013-7-24 21:06
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2013-7-24 20:50:51 | 只看該作者
呵呵,你一定是用了交流的24V接觸器,而供電是24V直流電!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2013-7-24 21:49:10 | 只看該作者
兩點值得懷疑, o  f% Z7 C) W- S1 f
1是通常接觸器AC24V的線圈電壓比較多, 樓主接的是DC24V,再仔細看看哦。& i0 u! a* v/ I# L( ]! q* X
2是9A的接觸器拖7.5KW電機也太小了,至少得選個18A的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2013-7-24 23:29:14 | 只看該作者
1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是0 U# h! S& B! }' o4 {5 l
2他們一般用的都是直流DC24V交流接觸器,不是交流AC24V0 n6 F1 Q" a' ~$ t
3你買的接觸器功率小了,不知道你的型號對不對,是不是直流的
: s' ~) F( G6 ?4直流接觸器比較貴,市場上比較少,可以用交流的接觸器代替,不過中間要加一個繼電器控制

點評

哈哈,牌子確實看錯了  發表于 2013-7-25 11:21
這位大俠,有圖有真相的情況下你都能亂講,服了!接觸器明明是LS的,PLC是三菱的。  發表于 2013-7-25 09:43
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:36:39 | 只看該作者
robert1015 發表于 2013-7-24 23:29
* Q" ~! C3 E) q* x5 h1 i1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是
/ }; n& L2 t* X& W; l' m9 [+ X* f2他們一般用的都是直流DC24V ...
$ z, L! [! l6 Z/ }/ H8 e
嗯 謝謝了!我今天早上尤其看了一下  拼裝了一下 好了! 等會上圖!$ [) v  j# `. N6 O% P

# j, n+ r4 s0 U
3 J! ?9 Q: t0 o. P# Z5 O  o$ ~: |
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:52:57 | 只看該作者
附圖~ 3 ^2 [, E! \, ]* e1 E
, y3 ?+ `! [8 A8 f: J7 S# P3 @
    首先 ,小弟在此謝謝各位走過路過的大哥大姐們!
2 N8 {4 K6 c5 E9 Q& P: M7 ~             感謝大家的建議~  受益良多!5 a0 r" z2 k# p4 t5 g  x
        本人于今早已經把問題目前為止算是解決了! 至少到現在沒有出現不良的現象!
8 E- n9 G8 O% o  {  之前的變壓器燒掉了~ 后來換上一個電源板(如圖)      運行一下~ 結果   交流接觸器燒了!   換一個還是不行~發燙.冒煙(25A的,不是9A)    昨晚跟領導通了電話~  聽了一些建議!   晚上在電腦上也百度了一番.  心中就有個大概的猜想!
, J0 y) t7 d) a+ a             今早就起床去設備那又試了一下  就是用兩個電源板并聯一下      一個電源板控制交流接觸器   一個電源板控制電腦
# U# ?: y4 N9 ?+ i4 t) Y  還是不行~ 照樣冒煙!
4 ]% d+ N+ Z( e0 ~    6 a, ^# R( o! U8 c$ ^
            于是我就買了一個變壓器... 一個大功率的交流接觸器(24V控制380V的   40A)的   6 [# I2 X' R: C, y
    我用電源板與變壓器并聯了~ 原因是    我的電源板是交流輸入.直流輸出的~用這個控制24v DC 的電腦(就是通電)
2 E; _# E; O' b- X: z  變壓器呢   只只能交流輸入   交流輸出       用來控制交流接觸器!
! E" g. g1 ?5 e    就這個     在我看來  問題得到解決!
$ t% i! B3 x( m4 |

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2013-7-25 21:02:36 | 只看該作者
燒線圈么
回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
 樓主| 發表于 2013-7-25 22:22:45 | 只看該作者
劉德花 發表于 2013-7-25 21:02 1 n, B, C6 N, {
燒線圈么

9 v7 U( F2 B# q& c. v3 F4 d燒!5 w  t) N% r7 S% e0 Q
回復 支持 反對

使用道具 舉報

20#
發表于 2013-7-26 11:42:01 | 只看該作者
把開關電源功率加大!