發表于 2013-8-28 06:52:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近公司里有振底爐設備遇到一件怪事,此前設備在一個月前鎧裝電阻絲等都原廠更換過,正常了一個月。最近操作人員反映熱電偶不穩定,重新更換K系列的熱電偶后(非原廠),還是未穩定。重新購買原廠熱電偶后,仍不穩定。對此現象進行檢查,發現振底爐能在非工作時候能正常升溫、降溫,但在投料后溫度降得非常快在20S~45S降1度,降溫幅度達到9度~35度不等(原來正常的時候穩定時候一般控制在+-4度),溫度能夠上升到指定溫度,但不能投料。后來我們的電氣工程師調整了PID參數,檢查了電阻絲以及接線方式都是正常的。都不知道問題在哪兒?振底爐無非就這幾樣東西,現在搞的我們一點辦法都沒有。請大家分析一下,問題到底在哪兒?( ^5 ~* p0 g5 \* T3 Z
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-28 07:22:56 | 只看該作者
溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應該對感溫元件及二次儀表進行檢定。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2013-8-28 10:33:00 | 只看該作者
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2013-8-28 10:53:50 | 只看該作者
熱慣性參數有輕微變化
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2013-8-28 11:17:00 | 只看該作者
應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。

點評

有見地,,,,,  發表于 2013-8-28 19:52
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:47:35 | 只看該作者
mixin0756 發表于 2013-8-28 07:22 9 {2 _$ X) ~8 e2 f0 _6 ~& s
溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應 ...

# o  x0 C3 F+ l* W* l4 U振底爐電控柜共有三個溫度控制儀表,爐口、爐內、油池,其中爐內溫控表正常,我們把爐口和爐內溫控表的線路對換,結果原來所對應爐內的溫控表也出現這種現象,所以就排除了溫控表的問題。
; Q+ ^: d& C* z, P1 y
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:52:36 | 只看該作者
上海狐飛 發表于 2013-8-28 10:33
2 [6 P5 G4 d: i! ^投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?
2 c4 _$ a% D8 W2 l; V* b  ?
熱電偶安裝在爐內壁,與爐內振底板有一定點距離,影響不到熱電偶。投料前溫度控制正常,投料后溫度降速幅度大,速度也比較快。如果不投料溫度又自己上升到設定溫度。
  N4 h! c9 ^% q! u
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:54:26 | 只看該作者
成形極限 發表于 2013-8-28 10:53 4 v/ l  Q) e6 O) R% J" p
熱慣性參數有輕微變化
: r% z7 G' H. Z+ r9 x8 E
原來溫控表PID參數都沒有改變過,操作人員一般都不懂,也不會更改。且溫控表參數跟爐內溫控表參數一樣,而爐內溫控表是正常的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:56:13 | 只看該作者
numberone 發表于 2013-8-28 11:17 5 C* K1 J* e  |" p; W% T  O& v. Z
應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。
$ T' D; w! |" ~3 G* C* L
后來也懷疑電阻絲問題,原來電阻絲(一個月前剛更換過),但電工都測量過,后來電阻絲重新更換較粗大電阻絲,也產生這種現象。2 m$ L2 _* ^* n$ H

點評

接頭處已經檢查了兩次,且更換鎧裝電阻絲時也從小接過,原來也懷疑過熱電偶測頭位置過于深入爐內,后來重新把熱電偶重新拿出來點,但還是有這種現象。  發表于 2013-8-28 21:25
這個要從細微除檢查。換過電阻絲,接頭處嫌疑較大,這種大功率的電路,接頭不好功率就上不去!另外測頭的位置也很重要,整個爐體的溫度平衡要一定時間的  發表于 2013-8-28 21:05
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2013-8-29 15:59:22 | 只看該作者
看個各位前輩的說法,本人弱弱的提出看法,功率不夠,保溫效果不好,還有可能你們的生產量極大超過了爐子本身能力!能求你們爐子的電控圖一張嗎?還有想問你們是幾區控溫呢?

點評

哦!我這里有工業爐設計手冊,可以與你分享,電阻爐最好控制  發表于 2013-8-30 06:59
今天吧石棉全部重新更換一下,升溫速度比以前快,總共兩個控溫區,后來重新調了溫控表PID參數,比以前稍微好一點,但還是有此現象。后來領導要求換薄的產品試了一下,沒有急速降溫的現象。認為此問題解決了。  發表于 2013-8-29 20:31
回復 支持 反對