氣路欠壓——用氣大戶的附近"居民“投訴——求助

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-10-5 12:21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
9 K  C. @: ~: }2 w
我們常采用的是集中供氣,安瑞科螺桿壓縮機,氣壓在0.62MP佐佑; j& [/ C, {+ j6 P1 a

. M4 U* s1 c* s現在一個用氣大戶[板材拋丸處理的濾筒除塵器],需要脈沖大流量吹氣,雖然有一個1立方的儲氣罐,但附近用氣量很小的塔沖氣壓下降至0.40 k2 w) h: S" ]5 J$ a6 i) P2 |

9 r. D5 \; U! L, o  {( E低于額定氣壓不能正常工作, n/ v+ F. F4 V# w
& X/ q4 s6 d! i
現在想到三種解決辦法:* M# u( i( k1 |9 z1 ]
1.增加一個0.2立方的儲氣罐
5 [- G- F8 Q  `! C" N  y/ ~2.增加一條供氣線路. I3 P4 f' }& l; |# J
3.配一臺空壓機
5 f" j( a2 f& G: i5 c8 t
  H( T; @: a( }$ D( T; G  L希望哪位大俠能指點一二% {6 z5 ^" ^; }8 U( @
+ R' a) p7 K3 I2 B! c

4 W+ N* @2 }2 Y. |
7 i9 R3 r& [* C# @$ b$ |' P; y: n$ m4 L' J" ^4 e/ w

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-10-5 12:33:00 | 只看該作者
儲氣罐的大小要算一下。
$ r0 _# Q& X- ~8 F: t1 ]" [連續生產的盡量大點。
3#
發表于 2013-10-5 12:34:08 | 只看該作者
感覺單獨加一條供氣線會好些
4#
發表于 2013-10-5 13:49:07 | 只看該作者
本帖最后由 yantouchang 于 2013-10-5 13:55 編輯
- Z  B1 }3 @& I) O/ M
) P8 `2 A& L& ?% T7 q' `" v* M4 u俺之前也遇到一個類似問題,空壓機放在A廠房,B廠房需要用氣,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足?蛻糁回責氣源,其他問題要我們解決。開始的方案也是增加一個儲氣罐或者在配一臺空壓機(增加成本),后來老大問起此事,老大問“管路壓損跟流量流速有沒計算過?空壓機性能曲線在哪里?”俺們不做聲(沒有去查,也沒計算)。后來查空壓機的性能曲線發現空壓機夠用,然后俺就想:“是不是增加一個儲氣罐就行了,如果很多氣缸同時開啟用氣量大,加一個儲氣罐就能解決問題”,但是這樣處理,購買氣罐的錢要我們自己掏,接著俺就計算了一下總供氣量跟管路壓損,原來是輸送管道太小了,壓損大,要求客戶換輸送管路就可以?蛻魮Q了管路后使用沒有出現問題。" i1 e* l4 _' i# H4 O! F9 m% m
0 U' Z# q: G5 s8 d( f4 Z! h  }
所以后來我做事開始喜歡計算,算過之后心里有底,也好說服客戶,說服領導。3 ^- I- A6 _' I! o
我手上有一個關于風送的書,里面講的問題比較全面,傳到了附件中,希望對你有用。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x

點評

此文件有沒簡體字的,繁體字看著有些累。  發表于 2013-10-5 15:17
5#
發表于 2013-10-5 13:51:23 | 只看該作者
國產濾袋式除塵器?額定壓力設定6Bar,低于就無法啟動?7 Y! p6 {- X! Q8 y8 q7 c. {( O
脈沖電磁閥的啟動壓力應該在1.5Bar(內先導式)左右,4Bar就不工作猜想是避免氣流量不足,無法有效脈沖反吹。脈沖頻率多少?設計流量多大?, ~, ^& n+ D! m; D' I  k
頂部的氣包都撐不過的話,如果不想大改那就增加儲氣罐容積或者額外引氣路保證壓力穩定。
) ^: v5 r( Q6 w6 p( j& x+ }* p+ L4 p如果電磁閥設計流量Cv在10以下,可以考慮更換高頻電磁閥。
6#
發表于 2013-10-5 14:53:01 | 只看該作者
yantouchang 發表于 2013-10-5 13:49 * }+ w$ L3 f5 q2 w
俺之前也遇到一個類似問題,空壓機放在A廠房,B廠房需要用氣,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足?蛻 ...
6 Z) J5 u9 e" l: s/ t
兄弟,可否發我郵箱一份,wang10705@126.com謝謝
7#
發表于 2013-10-5 15:25:20 | 只看該作者
可以把脈沖頻率延長。
8#
發表于 2013-10-5 16:06:59 | 只看該作者
wang10705 發表于 2013-10-5 14:53 2 t4 y& h4 ~1 m, E" K4 M. f
兄弟,可否發我郵箱一份,wang10705@126.com謝謝

0 s: Z" |; S% z* H5 h  M$ {" y不好意思,電腦給屏蔽了,發不了。
9 A) H- O5 W- ~6 F
9#
發表于 2013-10-5 16:41:48 | 只看該作者
不是有增壓泵嗎?可是查詢看看
10#
 樓主| 發表于 2013-10-5 17:46:12 | 只看該作者
櫻木花道1 發表于 2013-10-5 16:41
2 k# \# a0 G6 D0 y# v' Z( T不是有增壓泵嗎?可是查詢看看
4 {7 m  Z% G* C, ], B
找到了,這個比較好,應該是理想的方案,謝謝!