昨晚上班遇到一棘手事,我們這邊使用的是歐力的送料機,機器在運行過程中突然報警伺服異常,于是就打開電控箱檢查驅動器和直流電機,一一進行排除,最后發現直流電機有問題,驅動器正常。隨后從其他機器上拆除一套伺服電機,對比發現,驅動器都是三菱的,但是有一根連接線不一樣,直流電機都是一樣的。根據以往的做法,便拆除了壞電機和減速器,將這套好電機和減速器換上,通電后伺服驅動正常也不在報警,顯示正常。后又連線試運行發現換得電機轉速太慢,基本上和蝸牛差不多。

對比正常機器相差太大,后通過調整加減速時間,送料長度均不奏效,忙了一晚也沒搞好,自己對伺服控制這塊正在學習中,想了很久也沒能解決。

看看有沒有在這方面的前輩同行高手給指點一番,感激不盡啊!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-10-17 08:57:39 | 只看該作者
  最起碼要對照下電機參數,是直流就換,沒掛掉就不錯了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2014-10-17 09:01:31 | 只看該作者
電子齒輪比設置是否正確?查看電機編碼器分辨率,看看脈沖數是否設置正確?

補充內容 (2014-10-17 10:46):
補充一下,要達到額定轉速3000rpm,給伺服驅動器的脈沖信號應當是:3000轉/分鐘÷60秒/分鐘×10000脈沖/轉=500K脈沖/秒,也就是說伺服電機輸入頻率應當是500KHz,看你PLC最大的輸入頻率是多少?

補充內容 (2014-10-17 10:50):
接上條,假如PLC輸出脈沖頻率是100KHz的,那你需要的電子齒輪比就是5

點評

脈沖頻率是否影響轉速?這位大俠  發表于 2014-10-17 10:14
電子齒輪是計算距離比,分辨率是定位精度,脈沖數量是距離,關電機轉的快慢啥事?  發表于 2014-10-17 09:18
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2014-10-17 09:18:12 | 只看該作者
伺服電機的額定轉速有1000-3000R/MIN不等。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2014-10-17 10:00:23 | 只看該作者
還是有關系的吧,這里還牽扯到了上位機的脈沖最大發送頻率。如果上位機的脈沖發送頻率不高,那么就只能通過電子齒輪比來提高速度。當然,電機的額定速度是一定的,要對比一下是不是比原來的電機的額定速度小了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2014-10-17 10:08:36 | 只看該作者
電機極對數不一樣
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2014-10-17 16:55:54 | 只看該作者
709079691 發表于 2014-10-17 08:57
最起碼要對照下電機參數,是直流就換,沒掛掉就不錯了。

機器都是同一家廠商的,我們平時買配件都是一樣的,型號都是一樣的啊

點評

哦 看錯了,你說有個線不一樣,那就是說2臺控制方式可能不一樣,最好有本手冊就能搞懂。  發表于 2014-10-17 17:00
那為什么沒有直接換電動機呢?控制器換了,參數調整了嗎?  發表于 2014-10-17 16:58
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2014-10-17 17:01:11 | 只看該作者
wsndld 發表于 2014-10-17 10:00
還是有關系的吧,這里還牽扯到了上位機的脈沖最大發送頻率。如果上位機的脈沖發送頻率不高,那么就只能通過 ...

長見識了,謝謝高手。問一下有沒有相關資料借閱學習一下啊
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2014-10-17 17:02:49 | 只看該作者
zhang2213829564 發表于 2014-10-17 16:55
機器都是同一家廠商的,我們平時買配件都是一樣的,型號都是一樣的啊

那更連接線是用來給馬達供電的,只是這兩個馬達供電線不一樣
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
 樓主| 發表于 2014-10-18 16:21:28 | 只看該作者
非常感謝大家的指導,問題已經被有經驗的老師傅解決,是電子齒輪的問題,把驅動器里電子齒輪參數以調整就好了