蒸汽凝水回水問題 |
本帖被以下淘專輯推薦:
| ||
點評 | ||
點評
謝謝您的回復,可以確定不是這個原因,因為換一下接管方向就行了,氣阻靠換接管方向解決不了問題。
| ||
| ||
點評
冷凝水不能排除,會形成水錘,對管路及閥門的壽命都會有影響。
“蒸汽在容器里遇冷,凝結成水,密度大而留在盤管底部,回水管如果接底部水容易排除,加熱沒有問題,反過來,回水管在上面,冷凝水不容易排出,蛇管里是水不是蒸汽,導致溫度加不上來!边@是你的原話!
我們公司以前這么接,現在也這么接,不影響加熱啊。我也不明白,所以我才發貼請教,冷凝水是怎樣到疏水閥的?
排水管在上面?那冷凝水怎么排出?閥門加旁通是為了在更換閥門時不影響正常生產,如果沒這要求也無所謂。
我們?yōu)榱朔奖惆鸦厮芎驼羝芏挤派厦媪,以前做的設備用電磁閥控制很容易壞有加旁通,現在換電動閥了,比較難壞,加旁通也麻煩且加成本,就取消了。電動閥把頭取下來可以用手打開,疏水閥和電動閥更換都很快的。
| ||