3/4in-600lb承插法蘭和帶頸對焊法蘭,焊接后探傷---[請教]

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2007-5-15 16:22:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因我廠的3/4in-600lb承插法蘭和帶頸對焊法蘭焊接后,空間小、管材小,且正常生產中,操作壓力為5.5MPa,他們施工方說只能采用滲透方法,我擔心滲透是否可靠,還有其它更好的辦法嗎?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-5-17 23:05:59 | 只看該作者

Re: 3/4in-600lb承插法蘭和帶頸對焊法蘭,焊接后探傷---[請教]

滲透探傷只能做出有貫穿性缺陷的焊縫,對于如此高的壓力的確是不可靠!9 A% Y- G3 p7 Z
最好采用射線或超聲波的方式進行檢測.