粗學電的時候往往糾結于這個電線用多粗才合適,針對這個即簡單又復雜的問題,今天在這里做一下解答。其實高中物理就可以大致計算可以在一般的工況下適用。但是又了國標就懶的算了,標準就是為了省去計算,直接查表就行,我等小輩還是查表簡單解決問題吧。畢竟是個簡單技術問題,我還算半天的話老板不K死我。5 L% k( ]+ S8 c& u
國標GB4706.1-1992/1998規定的電線負載電流值(部分)分類: 電氣工程
$ }# }6 s! u, I國標GB4706.1-1992/1998規定的電線負載電流值(部分)
2 |2 U- z! s9 V6 B
. J0 e' H! L8 y- l3 _( m O' t3 ~1平方銅芯線允許長期負載電流為:6A---8A
1 z# e+ y" t; \: P% V) ~3 a8 K1.5平方銅芯線允許長期負載電流為:8A---15A% o2 |# U. F0 E, x/ H
2.5平方銅芯線允許長期負載電流為:16A---25A
" ~5 N1 e6 F, G# w# e V2 A4平方銅芯線允許長期負載電流為:25A---32A* @: V3 D N! Z( A; E) H2 H
6平方銅芯線允許長期負載電流為:32A---40A
+ F$ Q1 _( m5 W5 x" f6 A* {9 f" i" H7 H. E
8.家庭電路設計,2000年前,電路設計一般是:進戶線4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空調4 mm2專線。2000年后,電路設計一般是:進戶線6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空調6 mm2專線。; \ p/ n4 z. w' s' q
0 k, ^1 i% N" G2 M# k' t" W2 [就這么簡單,簡單記點就可以了,氣缸的24v直流電磁閥就用0.5平方的細線磁性開關的線也是0.5平方。2.2千瓦的380v電機用P=UI來計算,電流=2200/380=5.78A放些寬裕1.5平方的線就可以了,以上有啥錯誤希望大俠指正,下次將簡單明了的介紹下電氣柜的布局,希望查過資料后能給大家最直接最明了的基礎知識,使大家可以都花精力在高大上的技術上不在初簡的基礎知識上糾結,本人也是糾結于好多初淺的知識好多年,以上希望對大家有用。% d, b( }9 X; ]
|