3560| 8
|
AC220v,0.75kw減速電機,如何防止堵轉及過流燒壞 |
| ||
點評
thank you very much!
| ||
點評
好的,我找個懂電器的朋友根據您的建議幫我看看
記得我的提醒,那個輸出信號的類型。因為不知道你是怎么控制的,整錯了會把輸出點燒了的。我是直接進PLC的,所以晶體管輸出沒問題的。
多謝大俠!前輩新年必發大財哈哈
明白了,回去按您的方法試一下
肯定會啊,但你要監控的是極端情況。
三相電機變頻器轉兩相電的,變頻變轉速,加上負載運動,是否本身會導致電機電流變化呢
還用過范圍監控,也是電流,電流高了,低了都有反應。電機和負載的連接出問題也能檢測到。
正常情況下,Y1輸出是低電平的。如果實際電流超過額定電流的120%并且持續0.5秒后,Y1輸出切換為高電平。
| ||
點評
這個說的準確,熱繼電器就不保護瞬時過載,因為是沒有關系的,
| ||
| |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2024-9-22 15:38 , Processed in 0.074343 second(s), 30 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.