關于壓力檢測

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2016-8-30 16:03:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,為什么這個回路中需要使用兩個壓力傳感器

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-8-30 18:23:09 | 只看該作者
我個人理解,一個在節流閥的前面,一個在節流閥與設備之間,它們的壓力是不一樣的,監測和控制也不一樣。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2016-9-1 14:57:28 | 只看該作者
圖可能有點問題,第二個傳感器那邊不是一個節流閥,是開了個小孔,ORIFICE,2mm的小孔
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
 樓主| 發表于 2016-9-6 13:45:05 | 只看該作者
頂一下,有人能幫我解一下困惑嗎?謝謝
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2016-9-6 16:59:24 | 只看該作者
上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?
/ d4 e* u8 Y% a; [' F; |+ g: |/ E3 a7 }% @. i
比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar
7 R1 S$ g, p, C( O# `: U
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2016-9-9 16:24:56 | 只看該作者
那這兩個壓力表顯示的值不是一樣的嗎?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2016-9-9 16:26:01 | 只看該作者
五星利中國 發表于 2016-9-6 16:599 O2 D% i5 |! o. I$ l; S
上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?( P  h, \4 s; w! s
* F( I: ]/ [3 f" ?2 j( S. Z
比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar

+ j: @/ b) ]- x5 q& b那這兩個壓力傳感器顯示的值不是一樣的嗎?
8 y4 |; s  t& L
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2016-9-9 17:42:44 來自手機 | 只看該作者
顯示的也不一樣。要是氣流是靜止的,那么測得數值一樣;反之,因為中間有節流,會產生壓降,后面的那個測得的會小