 樓主| 發(fā)表于 2016-10-1 12:58:23 | 只看該作者
龍游大海 發(fā)表于 2016-10-1 08:45/ C2 y- R5 E! s: X+ a# `% x
可以的,你不是用四線嗎,用兩線改下

) _- q/ A& d+ k( D+ g3 @怎樣改,可以詳細說一下嗎?
" h/ i( E0 G( H% x8 l
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發(fā)表于 2016-10-1 15:17:44 | 只看該作者
WH-接PLC電源正(或外接正), BU-接PLC的COM, BK-接信號(常開).
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發(fā)表于 2016-10-6 14:17:45 | 只看該作者
白色的那根線應該是常開或者常閉的切換線,