噴淋塔設計中,風機的擺放位置,求指教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2016-11-10 22:04:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
系統設計有兩座噴淋塔,現想用一臺風機作為動力源,求教這臺風機是放置在兩塔中間好,還是放在兩塔后面好?!!對了,處理完的氣體還需排到高空,大概30米。求大神指點,不勝感激!3 o7 E1 i% b. [/ R  R' Y7 m, f7 J
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-11-10 22:17:01 | 只看該作者
我看還是一塔一風機的好,不然兩個配合不好要出亂子,就怕出現一邊好使一邊不好使的情況常有。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2016-11-10 23:38:23 | 只看該作者
未來第一站 發表于 2016-11-10 22:17
8 `) \- F2 E: B" }# J* H我看還是一塔一風機的好,不然兩個配合不好要出亂子,就怕出現一邊好使一邊不好使的情況常有。
5 s' O4 z: n1 n1 ?. s
是啊,理想狀態下,一塔配備一臺風機最好了,但現在的狀況下,想一臺風機帶兩座塔,就不知道具體該放在哪個位置比較好了,有沒有一些參數可以計算然后確認的呢,謝謝
, V; g6 P- E+ D0 L5 {& `. ]# \
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2016-11-11 08:58:39 | 只看該作者
我看都可有
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2016-11-11 10:46:58 | 只看該作者
盡離二塔稍遠一點就可以
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2016-11-11 18:18:58 | 只看該作者
這東西不精密,都可以;可能放中間吧,盡量保證兩塔都平均供應。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2016-11-11 23:46:31 | 只看該作者
面壁深功 發表于 2016-11-11 10:46
; J2 i# \) y2 f: z* Z/ ^盡離二塔稍遠一點就可以

- C: ^6 {: l/ I/ |/ }! B: J為什么要離的遠呢?& u$ d% P; ^/ x+ l: Z; z& ]+ e) S