機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4842|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

斷開的地線上帶有110v電?什么原因

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-3-29 16:41:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買的公牛插臺接到家中墻上的插臺上,因為墻上的插臺是2相的(沒有地線),所以公牛線上的綠黃地線就剪斷包上了。
2 C9 z( Z: X* ]' n: k  ]! ^
6 j4 I: j2 F0 C+ r% x; u現在的現象是,我用數字電筆測公牛插臺的左是220,右是0,上是110;用萬用表黑筆懸空,紅筆測左20-50,右0,上4左右。
: v8 W9 E9 S! C4 h7 _6 U
' o9 ]1 p# O% }( Q  S3 }. r問題是上和右顯示的數字為什么和我想象的是相反的?公牛的地線是斷開的,啥也沒有接,為什么有電壓。! C1 r6 D; m/ o8 R& D+ k: l
+ O1 J/ U; [( p4 O- C9 e. ^
注意:公牛上此時沒有接用電器,其實接了也是一樣/ ?% f% w. F1 L! I

' k2 P( o0 @4 \- ^- x8 e
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-3-29 17:23:03 | 只看該作者
感應電么。
回復

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-3-29 20:21:09 | 只看該作者
702736 發表于 2017-3-29 17:23" p6 A" ~" R$ o
感應電么。

% ]# V6 ~" e+ H! W% h感應電壓沒就么高?說不定給你折騰了一下,哪兒漏電了吧$ f2 r* T+ ^) S1 u7 S8 \) c; k
4#
發表于 2017-3-30 07:22:49 | 只看該作者
典型感應電
5#
發表于 2017-3-30 14:21:23 來自手機 | 只看該作者
萬用表,測右孔,左孔有230V電壓,地線應該與相線有電壓,那么這就是正常的!
6#
發表于 2017-4-6 19:41:00 | 只看該作者
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電了,但在掛地線的時候順序不對,感應電就把人打出去幾十米,人就這樣沒了。所以不要小看感應電。% O2 Z5 L, E, m
我在維修的時候也遇到過地線接地不良造成的跳閘問題,故障現象就是合不上閘,后來測量地線對大地有20多伏電壓,經查到變壓器發現是地線接地不良造成的,重新做了一根地線后就沒事了。這個20多伏的電壓你可以用導線和大地短接一下,電流還真的不小呢。不過這個電壓不是感應電,純屬性接地不良。
7#
 樓主| 發表于 2017-4-6 23:05:29 | 只看該作者
北京機床維修 發表于 2017-4-6 19:41
: Y! B) l+ l: z0 {9 D1 D. I# v我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電 ...

$ W9 t: s: ^7 j% @, W證明感應電殺傷性還是有的。- x- v; j7 u+ i( K; j
回到我開始的問題:我地線根本剪短了沒接,請看上題目的描述。還有就是零火之間220,火地之間90多,零地之間70多。我有點不懂,零線是不是不帶電,理論上是0v,我手摸應該沒事。但是我測的領地70多,就是說感應電和0線之間70福特的電壓了~~~~~70福特能秒人了。
2 a( l* i: d3 l# U% g% W
8#
發表于 2017-5-2 22:12:08 | 只看該作者
純屬感應電的,你的地線根本就沒有接,也就是懸空的,數字萬用表的內阻相當?shù)拇,?duì)感應電的敏感性也很高,所以線間的容性漏電被檢測到了,這個電流是非常小的,雖然用數字表能檢測到,但不會對人造成傷害。再者來說,市電變壓器的零線是直接埋入大地的,如果從遠端再做一個接地的話,因?yàn)殡娋的線阻,你可以測量到因線阻導致的電壓,這個電壓才會有真正的大電流。你的零和地之間有70多伏電壓,除非你的插座內部有分壓電路,否則就是普通的感應電壓,你不信可以換一塊指針表測一下,或者你可以接一個燈泡,用萬用表測量一下電流,相信你測得的電流會非常非常的小,幾乎等于0MA。

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-21 01:22 , Processed in 0.061682 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表