發表于 2017-4-1 11:03:02 | 只看該作者
Miles_chen 發表于 2017-4-1 09:21
可能我沒有表述清楚,這邊要討論的,自然默認是在不頻繁啟動,或者 運轉時轉速慢的條件下:
以90°為例 ...

大俠,對于你舉例的這個應用,我認為按照加減速各1.5s計算,再取余量才是最經濟并且合理的。而不應該按照固定比例來決定加減速時間。
如我前面所說的,任何配置都是根據具體的應用來的,在如此重載的情況下還取這么短的加減速時間,只能有一個合理的理由,就是工藝要求或者節拍要求這樣。如果不是,那就完全沒必要

12#
發表于 2017-4-1 12:55:47 來自手機 | 只看該作者
我記得看到過一個說法,電機的加速時間,也就是啟動時間不能太長,加速時電流大,時間過長會燒電機。當然電機可以特殊設計來達到忍受長加速時間,到一般電機都有個啟動時間范圍 。具體可以咨詢下電機學人員。
13#
 樓主| 發表于 2017-4-1 14:09:58 | 只看該作者
hanbyte 發表于 2017-4-1 12:55
我記得看到過一個說法,電機的加速時間,也就是啟動時間不能太長,加速時電流大,時間過長會燒電機。當然電 ...

伺服不都是恒流嗎…
嗯 倒是提醒了我
我有同學專門做電機設計的 我都給忘了
好的,我去問問他們~~
14#
發表于 2017-4-1 21:52:13 | 只看該作者
Miles_chen 發表于 2017-4-1 14:09
伺服不都是恒流嗎…
嗯 倒是提醒了我
我有同學專門做電機設計的 我都給忘了

咨詢好了記得來發個貼,讓這個帖子的有個結論。。
15#
 樓主| 發表于 2017-4-5 11:54:21 | 只看該作者
塵世天涯 發表于 2017-4-1 11:03
大俠,對于你舉例的這個應用,我認為按照加減速各1.5s計算,再取余量才是最經濟并且合理的。而不應該按照 ...

哈 兄弟
剛剛在另一個帖子里 看到你也在蘇州園區 做非標自動化~
方便加微信 聊聊不~(積分不足200 好像發不了站內消息 ╮(╯▽╰)╭)
我的微信號:maifeixiu

16#
 樓主| 發表于 2017-4-6 08:57:47 | 只看該作者
hanbyte 發表于 2017-4-1 21:52
咨詢好了記得來發個貼,讓這個帖子的有個結論。。

昨天答復了
說是啟動轉矩肯定是大于負載轉矩,所以啟動電流比較大。長時間大電流影響不好。
但是細問下去,針對輕負載,是否可以設定略大于負載轉矩的啟動轉矩,還是啟動轉矩有下限,不能只是略大而已……
回答說是輕載的啟動電流很小,似乎能長時間……
說白了,也是說不清楚…
看來只能等那位資深的臺灣朋友來大陸的時候問他了。
17#
發表于 2017-4-6 14:15:07 | 只看該作者
我來回答一下這個問題吧
首先,對于伺服電機來說,加速時間并沒有下限,如果一定說有,那一定是來自應用要求
因為，加速時間越長,電機所需輸出的扭矩就越小,而電機的扭矩是跟電流成正比的,也就是說負載確定的情況下,啟動時間越長,所需電流越小
那么啟動時間不能太長的說法是哪里來的呢?這是針對普通交流電機的。解釋這個問題需要明白繞組電流是怎么確定的:當電機達到穩定轉速以后,繞組會因為切割磁感井a(chǎn)生一個穩定的反電動勢,這個反電動勢與繞組自身內阻產生的壓降之和,就等于繞組電壓。
電機剛啟動的時候,繞組兩端電壓瞬間就會達到額定電壓,但是繞組的反電動勢是隨著轉速的增加而慢慢增加的,在剛啟動的瞬間,轉速為零,則反電動勢也是零,此時繞組電壓除以繞組內阻就是這一瞬間的電流,當轉速開始增加以后,反電動勢開始逐漸增加,繞組電流則開始逐漸減小,直到轉速穩定,繞組電流達到額定電流
從上面的說明就可以看出來,啟動時間當然是越短越好,否則繞組機會有過熱燒毀的風險,這也是為什么大功率電機會限制每小時的啟動次數的原因
18#
 樓主| 發表于 2017-4-6 19:17:49 | 只看該作者
塵世天涯 發表于 2017-4-6 14:15
我來回答一下這個問題吧
首先,對于伺服電機來說,加速時間并沒有下限,如果一定說有,那一定是來自應用要 ...

TKS!!
這個解釋很合理~  
伺服恒流恒矩,就不存在過熱的問題了,電壓隨轉速而升高。
19#
發表于 2017-5-6 21:24:29 | 只看該作者
Miles_chen 發表于 2017-4-6 08:57
昨天答復了
說是啟動轉矩肯定是大于負載轉矩,所以啟動電流比較大。長時間大電流影響不好。
但是細問下 ...

上面的隱藏意思是電流大小跟負載有關,還依靠你電機選型是否合適?
20#
發表于 2018-5-31 00:30:12 | 只看該作者
電機恒流好還是恒壓好?