發表于 2017-4-5 10:45:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設定頻率44,開起來只能到8左右,故障代碼如下圖。請問是什么原因呢?
! \4 p3 t9 \, B8 j: Y1 H& D3 q8 i: b) [

IMG_20170401_162059.jpg (1.06 MB, 下載次數: 202)

IMG_20170401_162059.jpg
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-4-5 12:39:42 | 只看該作者
看不清故障代碼。但到8HZ就保護停機的話,只能往過流,缺相這樣的方向去查
$ W7 D$ p0 a. Q3 P( ^
  J" R/ L9 X, w; }. E' s' T+ c   
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-4-7 10:08:55 | 只看該作者
本帖最后由 為之奕 于 2017-4-7 10:10 編輯
& }; i1 b' w* ]5 V% }* ^
" R) o4 N: R+ {5 p% F) vETHM6 R6 Q$ i) \/ }4 E7 _$ w
名稱:電機過載切斷(電子過電流保護)
9 c& N) [- ]& z# z# p# W8 k  |1 f 內容:
6 n7 H; n2 ~# m& t  變頻器內的電子過電流保護器在過載或恒速運轉過程中檢測到因冷卻能力下降而造成的電機過熱,達到Pr.9電子過電流
4 |, c# W, c9 r保護設定值的85%時,處于預警報(TH顯示)狀態,達到規定值的話,保護電路動作,停止變頻器的輸出。運行多極電5 s/ k/ t. w+ C1 K7 t) k
機等特殊電機或多臺電機時,電子過電流保護不能保護電機,請在變頻器輸出側安裝過電流繼電器。
8 @# |  e' T- r9 w4 [; L* ^檢查要點:
3 I1 ?( P& q; U# W1.電機是否在過載狀態下使用。- x/ g- v3 w( @; x2 _7 K
2.電機選擇參數Pr.71適用電機的設定是否正確。(請參照使用手冊(應用篇)第4章); v6 Z- Q' j: N. t' i8 V/ J; `5 t
3.失速防止動作的設定是否適當。
, `# P& w# e" k4 L
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2017-4-7 10:13:37 | 只看該作者
手冊上面是這樣寫的,實際可以看看Pr.9電子過電流 保護設定值設定,如果過小可以改為正常值,也可以偏大一點。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2017-4-8 22:50:02 | 只看該作者
P9參數是不是設置得太小,如果電機功率和變頻器匹配一樣,這個參數是不需要改的,另外一個就是,你的電機帶負載太重了,無法啟動得了,或者我們常說的卡機了 ,檢查 一下外部或者電機本身。。外部正常的話,拆掉電機線,看看是否有這個故障報警,如果還是一樣有,變頻器就有問題了。
回復 支持 反對