三菱變頻器E700,驅動電機升降運行

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-9-3 20:48:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       電機加減速機運行(一體的),額定電流為0.6A,功率為200W,傳動結構是減速機帶動鏈輪運動,其中負載在鏈條上。請問一下,電機運行過程中:起動-上升運行-停止,起動-下降-停止,起動-上升-停止,起動-下降運行-停止。整個運行是循環的,有多段頻率控制的。
       查了一下,電機的頻率可以50HZ、60HZ,現在技術員調為68HZ,電流波動很大,特別是起動-下降-停止,超過額定電流,是什么問題。

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-9-3 22:48:42 | 只看該作者
這這樣容易燒機的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-9-3 23:31:16 | 只看該作者
提升問題需要校核一哈  下落時候反拖功率,是不是需要加個制動電阻,別的方面暫時沒想到
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2017-9-4 08:32:29 | 只看該作者
短時間過流在一定范圍是可以的,超速運行也要看你的具體工況
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2017-9-4 08:37:54 | 只看該作者

如果把頻率降低的話,速度低,轉矩大,減速機的齒容易損壞
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2017-9-4 08:40:06 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2017-9-3 23:31
提升問題需要校核一哈  下落時候反拖功率,是不是需要加個制動電阻,別的方面暫時沒想到

目前是用光電傳感器來檢測的,就是說當負載快到底部了,先觸發傳感器,后變頻器就把速度控制下來,直到負載安全降到底部
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2017-9-4 08:41:13 | 只看該作者
702736 發表于 2017-9-4 08:32
短時間過流在一定范圍是可以的,超速運行也要看你的具體工況

短時間過流,主要體現在短距離上升,下降,比如說起動那一時間,停止那一時間
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2017-9-4 08:44:14 | 只看該作者
短時不超2倍,平均在額定內是可以的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2017-9-4 09:14:29 | 只看該作者
加略山_X3VGE 發表于 2017-9-4 08:37
如果把頻率降低的話,速度低,轉矩大,減速機的齒容易損壞

減速機的齒是否容易損壞和負載關系比較大。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2017-9-4 09:15:38 | 只看該作者
加略山_X3VGE 發表于 2017-9-4 08:37
如果把頻率降低的話,速度低,轉矩大,減速機的齒容易損壞

這一句說法有問題