一聲驚雷崩掉我4.5萬元

[復制鏈接]
11#
發表于 2007-8-17 22:30:06 | 只看該作者

Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元

泥師傅,如遇到雷擊。是有可能擊穿電路主板的。如果接地良好那么對直線雷擊是有保護作用的,但如果周圍有帶金屬的建筑?諝庵锌赡苄纬汕蛐烷W電,也有可能形成強電磁場,這些都是可能損壞電器的。如遇雷雨天氣一定要把電源斷開,不能只關掉開關,一定要拔掉插頭。因為有點插線板只斷開一路電線,這樣還是有泄漏電流電壓的危險。工地空曠,避雷設施是應該安裝的,接地銅棒不安但鋼管,鋼棒總可以插兩根吧,然后連接起來。接地棒經常檢查一下,雖然是臨時的,但也要防止接地棒生銹影響阻值,經常檢查一下接地電阻是否小于4歐。具體安裝和檢驗?zāi)憧梢詤⒖甲钚碌碾姽な謨?cè),上面有詳細的指標。希望你們不要在倒這樣的霉了。
12#
發表于 2007-10-7 16:38:17 | 只看該作者
應該要做防雷的,我們以前做野外機站都要請專業的防雷公司來處理避雷的問題
13#
發表于 2008-7-16 17:01:30 | 只看該作者
可能的損失不只是4.5萬
14#
發表于 2008-7-18 10:48:40 | 只看該作者
這也不是沒有可能,我們公司生產的數控機床的系統每到雷雨季節也會出現這種情況,關鍵是要把接地及防雷措施做好,一般進口電氣設備接地電陰要求小于6OHM,接地銅棒
15#
發表于 2008-8-14 13:56:18 | 只看該作者
應該要做防雷的
16#
發表于 2008-8-17 12:38:53 | 只看該作者
我是搞工控的。
17#
發表于 2008-8-17 20:18:23 | 只看該作者
感覺PLC是不會這樣被毀壞的。。。