發表于 2017-9-15 10:55:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在垂直升降物料   物料重35kg,絲桿導程10      電機功率400W,轉子慣量0.3      ,請問 電機3000轉運轉時,慣量能否夠。另外想問下,一般的慣量比為多少合適(負載慣量/電機轉子慣量)。  求各位大神指點,謝謝了
回復

使用道具 舉報

推薦
發表于 2017-9-15 15:52:32 | 只看該作者
幽明 發表于 2017-9-15 15:51
理論上負載折算到電機軸的慣量與電機轉子慣量比 < 5

見圖片

慣量比.jpg (58.79 KB, 下載次數: 204)

慣量比.jpg
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-9-15 11:26:00 | 只看該作者
前排學習

13435678697766756222222222222222.gif (3.5 MB, 下載次數: 148)

13435678697766756222222222222222.gif
回復

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-9-15 15:18:53 | 只看該作者
我以前做的機器人,一般慣量比要求小于10
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2017-9-15 15:22:39 | 只看該作者
我不是發過一個表格,專門用來計算伺服電機功率、扭矩、慣量比計算的么!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2017-9-15 15:39:07 | 只看該作者
小于3,網上有資料搜下
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2017-9-15 15:40:47 | 只看該作者
幽明 發表于 2017-9-15 15:22
我不是發過一個表格,專門用來計算伺服電機功率、扭矩、慣量比計算的么!

這個慣量比  也是計算得出的嗎?    應該有大概的數值吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2017-9-15 15:51:18 | 只看該作者
末離327 發表于 2017-9-15 15:40
這個慣量比  也是計算得出的嗎?    應該有大概的數值吧

理論上負載折算到電機軸的慣量與電機轉子慣量比 < 5
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2017-9-15 16:00:42 | 只看該作者

為什麼我看有些資料上寫的是  負載慣量是轉子慣量的    15~30倍呀.. 所以想求證

點評

先說出你伺服的品牌,國產伺服,臺灣伺服,日本和德系能都一樣?搞笑  發表于 2017-9-15 17:44
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2017-9-15 17:01:38 | 只看該作者
學習  學習
回復 支持 反對

使用道具 舉報