機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2640|回復: 2
打印 上一主題 下一主題

關于S7-200模擬量的問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2007-11-7 18:47:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模擬量比例換算:因為A/D(模/數)、(D/A)數/模轉換之間的對應關系,S7-200 CPU內部用數值表示外部的模擬量信號,兩者之間有一定的數學關系。這個關系就是模擬量/數值量的換算關系。例如,使用一個0 - 20mA的模擬量信號輸入,在S7-200 CPU內部,0 - 20mA對應于數值范圍0 - 32000;對于4 - 20mA的信號,對應的內部數值為6400 - 32000。如果有兩個傳感器,量程都是0 - 16MPa,但是一個是0 - 20mA輸出,另一個是4 - 20mA輸出。它們在相同的壓力下,變送的模擬量電流大小不同,在S7-200內部的數值表示也不同。顯然兩者之間存在比例換算關系。模擬量輸出的情況也大致相同。量程都是0 – 16MPa,但是A是0 - 20mA輸出,另一個B是4 - 20mA輸出在PLC內換算成0 – 16MPa:A: Y=(16MP-0MP)*(X-0)/(32000-0)+0MPB: Y=(16MP-0MP)*(X-6400)/(32000-6400)+0MP
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-11-9 23:43:41 | 只看該作者

少將:你有問又答,想說明什么?該數學模型,是你的發明?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2008-1-10 16:08:08 | 只看該作者
學習了不是很懂
回復 支持 反對

使用道具 舉報