求管道焊接方面的經驗

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-10-12 10:28:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
直管段一端焊接一個彎頭   對焊縫進行壓力試驗時需要在兩端焊堵板     打壓完再將堵板切下加工坡口   如何更好的保證彎頭一端的長度尺寸?直管段一端在下料時留有余量,但是彎頭是采購的標準彎頭,加工坡口后要比圖紙尺寸短5個量   
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2017-10-12 11:33:50 | 只看該作者
為什么沒人回復     是因為沒有圖嗎     謝謝各位了   

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-10-12 13:32:25 | 只看該作者
短5個量什么意思????
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
 樓主| 發表于 2017-10-12 13:57:39 | 只看該作者
單戀一枝花 發表于 2017-10-12 13:32
1 T+ [! H0 k) F% W短5個量什么意思????
+ k0 |, J# M( D0 |6 f7 j$ `5 s, [
比如圖上彎頭處305的尺寸,打壓完將堵板切掉 再加工坡口后305的長度就只有300左右了 不能保證這個尺寸了      
* W1 V; V. H' [0 D) A% c6 m
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2017-10-12 14:26:07 | 只看該作者
感覺5個的余量有點少,焊接熱影響區都不止這么點
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2017-10-12 14:50:05 | 只看該作者
有沒有什么好辦法盡量保證305這個長度呢?因為這端口是發現場焊接的   與之對接的尺寸也是給到位了的,擔心現場對接尺寸不夠啊!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2018-7-2 06:42:01 | 只看該作者
為了保證現場的安裝尺寸可以采用不打壓的方法檢測焊口質量。如采用無損探傷的辦法,最簡單的方法就是采用超聲波探傷。而且在現場安裝后還要打壓,所以沒必要這次工裝為了一個焊口你要檢測三個焊口。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2018-7-5 15:35:26 | 只看該作者
用內悶蓋啊 多大壓力  內悶蓋 泵完水以后氣割打磨掉就ok了啊或者是直接鏜掉