3#
發表于 2017-12-26 17:15:26
|
只看該作者
我從百度上搜的,但是我認為比樓上的靠譜
【百度】大多數場合使用內部先導就可以解決問題,如下情況使用外部先導式,1.進氣口與出氣口壓力差大,比如進氣口憋氣,出氣口用在吹氣,直接與大氣相連。這種情況用內部先導不一定不行,但有時會動作不良。2.主氣路壓力超過1MPA,閥芯上承受的力不能太大,內先導會把氣路壓力直接加載到推動閥芯的力上,導致結構必須增加體積。3.主氣路氣壓很低,壓力不足以推動閥芯動作(小于0.2MPA或者真空環境),這種情況下必須使用高壓(超過0.2mpa)的氣路來推動閥芯。4.進氣口供氣不足(使用了節流閥,比較極端的情況,很少流量的氣流過)的情況下內部先導會出現動作不良,不穩定。
外部先導和內部先導其他部分大都是一樣的,外部先導也只是把一路氣直接接到先導口,并不用增加電磁閥,這個先導口是一直通著氣的。只要增加氣管即可【百度】
換而言之,外部先導閥會另外選一路氣來打開,而不是靠主氣路的氣壓來先導
你所處的工作環境顯然符合第三點
二位三通顯然三個口是A,P,R 分別是輸出,輸入,排氣,隨便在目錄上翻下就有
|
|