繼電器接觸器控制問題---請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2008-6-5 19:39:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
運料小車三個,控制電路有按鈕三個,分別為開,回,停止.$ p) w; m  c, e% b8 b" W0 f
開按鈕小車按照123順序間隔10秒啟動,小車裝有限位開關,到位后123小車連在一起,按回按鈕小車需要321順序啟動,也是間隔10秒.' s+ ^7 y7 D4 o8 f
請問如何用繼電器和接觸器實現按回按鈕時321反順序啟動.
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-6-15 21:03:01 | 只看該作者
要PLC 控制的嗎,可以給你
3#
發表于 2008-6-16 11:26:58 | 只看該作者
樓主,你提的這個是PLC應用的經典例題,不過很多PLC的參考書上都有的!
4#
發表于 2008-6-16 19:38:01 | 只看該作者
這個用接觸器+延時頭+限位開關也容易實現。
5#
 樓主| 發表于 2008-7-7 10:12:15 | 只看該作者
因?yàn)槭切率执蠹乙娬,問個弱弱的問題,用PLC控制,如果控制設備啟動的接觸器不能直接連線到PLC上,只連到電源線上,那么采用什么方法控制那?我看到外國的一個設備是裝了個電路板,是接受脈沖信號嗎?實在頭昏。
6#
發表于 2008-7-7 18:09:21 | 只看該作者
回樓上的兄弟,因為PLC的每個輸出點只能帶200mA的電流,所以PLC的輸出點無法直接帶動接觸器。但是你可以用PLC的輸出帶一個小的電磁繼電器(如HH54P),然后利用此電磁繼電器的常開觸點去帶動接觸器!z至于你提到的電路板,請你把照片發上來,我們才好分析!
7#
發表于 2008-7-7 21:00:04 | 只看該作者
樓上是不是指使用中間繼電器。
8#
發表于 2008-7-8 13:34:39 | 只看該作者
回樓上的兄弟,是的。小的電磁式中間繼電器線圈電路較小,容易驅動。觸點可以帶10A左右的負載呢!
9#
 樓主| 發表于 2008-7-8 17:06:53 | 只看該作者
感謝各位的幫助,每個設備上裝有一個圖片上所示電路板和一個直流電機,PLC是三菱的MELSEC。
; [( O4 j5 F1 ^1 A2 Z設備上的電機可以按順序運行,也可以單獨運行。
9 I" \- T' u. t/ [: y' q. _: a我就是搞不清楚PLC是怎么通過就一根電線控制設備的。