發表于 2018-6-8 09:45:20 | 只看該作者
因為是中壓電磁閥,未通電時應當是處于中間位,氣缸腔體兩側同時有背壓,處于平衡狀態;但是當突然通電時,電磁閥進行通電到左側位置,則腔體左側突然注入壓縮氣體,而右側腔體突然通向大氣壓,形成巨大的氣壓差,所以氣缸第一次運行時,速度特別快;將左側節流閥調小,使進氣略慢一點,右側氣路節流閥改為排氣節流閥,同時調小一些,使排氣略慢一點,應該會好一些
22#
發表于 2018-6-8 10:12:54 | 只看該作者
沉郁話 發表于 2018-6-8 09:45
因為是中壓電磁閥,未通電時應當是處于中間位,氣缸腔體兩側同時有背壓,處于平衡狀態;但是當突然通電時, ...

有道理!
但修改方法應再看看樓主的整體氣路圖。稍調小估計還不夠
23#
發表于 2018-6-8 11:06:39 | 只看該作者
運動前先反向通氣
24#
發表于 2018-6-8 11:14:35 | 只看該作者
機械制鳥 發表于 2018-6-7 17:36
節流閥圖片是進氣節流的,換成排氣節流閥試試?

一般都是用排氣節流,排氣節流可以使氣缸速度運動平穩
25#
發表于 2018-6-8 15:09:06 | 只看該作者
樓主,等的結果。記得跟我們分享下
26#
發表于 2018-6-8 15:17:12 | 只看該作者
樓主的圖畫錯了,畫成進氣節流了。以前高工同事也遇到過這個問題,跟氣缸漏氣沒關系,說是因為排氣節流閥的問題,后來換成進氣節流閥了。之前一直困擾著我,我自己拿些氣缸和節流閥去試,也試不出個效果,最后不了了之。
27#
發表于 2018-6-8 15:27:30 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-6-7 21:11
氣路這樣改下行不行?讓排氣回路有一定的背壓

這方法可以喲
28#
發表于 2018-6-8 17:57:09 | 只看該作者
氣動泄露很難避免,在氣缸上裝上保壓閥可以試試。
29#
發表于 2018-6-9 12:34:35 | 只看該作者
很多人沒有明白樓主的意思
從無桿氣缸的特性考慮下,不點破
30#
發表于 2018-6-9 22:14:11 | 只看該作者
總氣源加一個軟啟動,就可以解決這問題