發表于 2018-8-25 18:24:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:一外圓磨床由主動量儀控制尺寸,加工出的工件的直徑尺寸一點點向一個方向變化,需要通過不斷補償來控制尺寸,
/ B, ]' n" a& K4 A9 I& m
/ L& s% w* E( j; f0 n8 F設備人員更換了連接測頭與放大器之間的連線和插頭,神奇地好了,1 q( ^  s+ B9 ^( P( L3 v
; F% l% Y& P' s$ D& Y# H
請教:難以理解,為什么連接測頭與放大器之間的連線和接頭不好,能導致類似“零點漂移”的現象,大俠們有知道原因的嗎?& H/ o2 Z4 n3 ^) k

1 F5 z  U+ I, Q! O: Y1 D6 m
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-8-25 20:40:49 | 只看該作者
聽你描述,傳感器與放大器輸出之間就是反饋,更換導線,反饋好了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2018-8-26 15:47:27 | 只看該作者
信號傳遞不良或是干擾有可能嗎
6 C& B: P- p& z$ e- U
回復 支持 反對