下面的問題想請教一下。我們現在往一個密封的箱體里充氣檢測氣密性,壓縮空氣初始的壓力是0.7MPA,檢測的壓力是0.05MPA ,我們現在是把壓力調成0.05MPA再往里充氣,箱體較大充氣時間較長,有沒有一種閥(小設備)讓剛開始充氣時以壓縮空氣初始壓力充氣當箱體壓力達到0.05MPA時停止充氣。
6 N9 g. J# L( k. \% J0 V) e' z
作者: 曉昀    時間: 2018-9-14 16:41
你說的這個檢測和控制系統不是一個閥門能單獨完成的,既需要檢測箱體的瞬時壓力,還要能控制供氣壓力到達目標壓力時,立即切斷供氣壓力,且還要控制壓縮機停機。- Y9 D/ n# Q+ n8 D
4 G/ C/ d7 U5 V3 o6 c0 C. z+ q
用plc、壓力傳感器、電磁閥等搭建一個簡單的控制系統吧。
作者: 發霉的石頭    時間: 2018-9-14 21:36
在箱體上面接一個壓力控制器,在充氣管路上用一個電磁閥,用壓控來控制電磁閥開啟關閉就i是了
作者: 454141017    時間: 2018-9-15 08:41
沒有!0.7MPa與0.05MPa,相差也太大了,差距小一點的可以,譬如0.5MPa.。
作者: 17567410    時間: 2018-9-15 09:01
適合的壓力+緩沖罐
, W) e5 v; G6 R
作者: iseebb    時間: 2018-9-15 09:23
裝個比例減壓閥, 配合電子壓力表, 根據實時壓力, 調整進氣壓力, 最后達到需要的測試壓力.
作者: 制造商    時間: 2018-9-15 09:43
好像沒搞清楚壓力和流量的關系吧?
作者: ztc1026    時間: 2018-9-15 23:52
使用減壓閥調整到0.05MPa,氣源壓力即使是0.7兆帕,經過減壓閥,由于壓力是由負載決定的,被檢測的箱子氣體在未達到0.05兆帕前,減壓閥出口和箱體內壓力一致,當箱體內壓力達到所需要的0.05兆帕時,減壓閥出口壓力也會和箱體內壓力一致,即達到減壓閥調定壓力,不在向箱體內充氣,這樣可以嗎?( d0 j# d$ R- P  v( A! m

作者: 只有快樂    時間: 2018-9-16 16:50
在箱體上裝一個0.05的安全閥,到壓力了開始泄露,聽見漏氣聲就把進氣閥門關了就行,箱體里面繼續漏氣到不漏為止正好是0.05.
作者: wu__xy    時間: 2018-9-17 09:57
只有快樂 發表于 2018-9-16 16:50# O, |& U' ^; e9 x1 C/ J4 i: H( S! |
在箱體上裝一個0.05的安全閥,到壓力了開始泄露,聽見漏氣聲就把進氣閥門關了就行,箱體里面繼續漏氣到不漏 ...
; U/ o% R; e' w" X5 U$ O* |
剛開始也是考慮傳感器,電磁閥。這個比較簡單,試試
作者: 只有快樂    時間: 2018-9-17 16:13
wu__xy 發表于 2018-9-17 09:573 z- a6 o9 Z4 a# k8 K4 T- V
剛開始也是考慮傳感器,電磁閥。這個比較簡單,試試

- S5 @2 p# v* I, f; F! R8 n要求不高的話還是機械的東西來的直接,不用搞這個復雜。+ T5 `/ V6 \4 Q; w( S# _