下面的問題想請教一下。我們現在往一個密封的箱體里充氣檢測氣密性,壓縮空氣初始的壓力是0.7MPA,檢測的壓力是0.05MPA ,我們現在是把壓力調成0.05MPA再往里充氣,箱體較大充氣時間較長,有沒有一種閥(小設備)讓剛開始充氣時以壓縮空氣初始壓力充氣當箱體壓力達到0.05MPA時停止充氣。3 D' T) t/ r$ u. `8 S6 l8 X7 H
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-9-14 16:41:52 | 只看該作者
你說的這個檢測和控制系統不是一個閥門能單獨完成的,既需要檢測箱體的瞬時壓力,還要能控制供氣壓力到達目標壓力時,立即切斷供氣壓力,且還要控制壓縮機停機。
+ L4 l0 G. j  b
* ?+ `3 Z2 c3 A+ T用plc、壓力傳感器、電磁閥等搭建一個簡單的控制系統吧。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2018-9-14 21:36:20 | 只看該作者
在箱體上面接一個壓力控制器,在充氣管路上用一個電磁閥,用壓控來控制電磁閥開啟關閉就i是了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2018-9-15 08:41:28 | 只看該作者
沒有!0.7MPa與0.05MPa,相差也太大了,差距小一點的可以,譬如0.5MPa.。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-9-15 09:01:46 | 只看該作者
適合的壓力+緩沖罐) F6 V  S+ Q3 h
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2018-9-15 09:23:08 | 只看該作者
裝個比例減壓閥, 配合電子壓力表, 根據實時壓力, 調整進氣壓力, 最后達到需要的測試壓力.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2018-9-15 09:43:16 | 只看該作者
好像沒搞清楚壓力和流量的關系吧?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2018-9-15 23:52:11 | 只看該作者
使用減壓閥調整到0.05MPa,氣源壓力即使是0.7兆帕,經過減壓閥,由于壓力是由負載決定的,被檢測的箱子氣體在未達到0.05兆帕前,減壓閥出口和箱體內壓力一致,當箱體內壓力達到所需要的0.05兆帕時,減壓閥出口壓力也會和箱體內壓力一致,即達到減壓閥調定壓力,不在向箱體內充氣,這樣可以嗎?
9 |0 D5 r0 e, r0 v
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2018-9-16 16:50:26 | 只看該作者
在箱體上裝一個0.05的安全閥,到壓力了開始泄露,聽見漏氣聲就把進氣閥門關了就行,箱體里面繼續漏氣到不漏為止正好是0.05.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
 樓主| 發表于 2018-9-17 09:57:57 | 只看該作者
只有快樂 發表于 2018-9-16 16:505 [1 P5 Y' ?4 ^0 ~0 X
在箱體上裝一個0.05的安全閥,到壓力了開始泄露,聽見漏氣聲就把進氣閥門關了就行,箱體里面繼續漏氣到不漏 ...

& L- K9 l0 _8 C; l$ r4 C) z剛開始也是考慮傳感器,電磁閥。這個比較簡單,試試
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-22 17:29 , Processed in 0.054873 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表