大神們給給意見想法,現在在弄一臺小設備,設備上面有抽風系統,用于吸附排掉熱切產生的廢氣。
- E) E3 K' J8 P% r9 C# Q4 @目前,需要檢測抽風機是否正常工作以及是否有管道堵塞,能夠輸出有一個反饋信號,目前想法是
& i' ~+ @  a" v7 x" U添加數字壓力傳感器,檢測氣壓變化,但是,先在在抽風口處增加了用于過濾顆粒的過濾網,會導致" {  X( I- I9 S$ O
負壓變化甚微,表頭基本很難檢測,會頻繁的報警,輸出信號,各位大神有沒有更好的想法,謝謝
- p9 F# w3 o, q' v
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-12-24 17:53:44 | 只看該作者
在出風口安裝幾條彩條布
3#
 樓主| 發表于 2018-12-24 18:17:49 | 只看該作者
Spcc 發表于 2018-12-24 17:53
' N! J6 W# l- Y+ r! e! W1 v& ]* R在出風口安裝幾條彩條布
$ p( S; t2 Q. H. [% q! G) J! H
出風口會接駁到專門的排廢氣管道0 P! E# P3 Z* u4 M
4#
發表于 2018-12-24 22:35:07 | 只看該作者
被抽的廢氣壓力是多大?
5#
發表于 2018-12-25 09:35:34 | 只看該作者
負壓變化甚微?只要量程合適啊
6#
發表于 2018-12-25 15:20:08 | 只看該作者
還是用機械的比較合適,用個風阻帶動的撥片帶動開關。