實驗室做了一臺機器人,有5個伺服電機,伺服驅動器功率分別是0.2KW,0.4KW,1.3KW,1.3KW,2KW,變壓器由三相380v轉三相220v提供電源,請問功率選多大?是總功率往大選還是往小選?因為5個電機并不同時運行,且每個電機也并不運行在額定功率?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-4-26 07:00:11 | 只看該作者
dazhi198383 網友好!
1 p% S8 m) E/ I! G9 v( s.
7 p+ T' o" n" c2 ^: y& o( s$ j照實際、時序段中,最大疊加功率處的1.2倍選即可。6 Z0 U- W; G9 b$ x! ~
.
- w% Q0 T' N3 j" y" ]syw   090426---07.01