 樓主| 發表于 2009-9-9 09:36:59 | 只看該作者
eden1234:
) x2 u0 Y1 q  v7 ~0 W4 d8 \+ ]8 d給你個建議,不要用PLC自身的繼電器帶負荷,很容易燒點,因為直流頻繁通斷會產生電弧,而長時間使用會對PLC內固態繼電器的壽命有害,雖然各大廠商都標明繼電器可輸出5A,但頻繁使用或短路會直接燒掉它的,所以你在輸出點和負載間用中間繼電器切換下更好,即使不幸燒掉中間繼電器的點,也易于維修和更換) u( f# w! T% s* \& v
我們即使輸出驅動的是5W的電磁閥也加繼電器,誰能保證線路永遠不會短路: K' Q4 y  x5 ?' ]' c; a5 k
所以安全和易維護是設計的前提,缺了這兩樣,再好的設備也是不合格品。
22#
 樓主| 發表于 2009-9-9 09:41:57 | 只看該作者
忘了補充,最好輸出點不要輸出交流負荷,都用繼電器轉換一下,另外輸入點也是,要統一電壓
23#
發表于 2009-9-9 10:14:58 | 只看該作者
eden1234:# P  U; }. G* P8 C( }
給你個建議,不要用PLC自身的繼電器帶負荷,很容易燒點,因為直流頻繁通斷會產生電弧,而長時間使用會對PLC內固態繼電器的壽命有害,雖然各大廠商都標明繼電器可輸出5A,但頻繁使用或短路會直接燒掉它的, ...
6 o' M$ k0 X1 g( adorken 發表于 2009-9-9 09:36
有些需要快速反應的場合下,加中間繼電器是不行的,繼電器一般有10-20毫秒的響應延時,我以前有一款產品,控制氣缸切刀切斷一串工件的鏈接材料,每串工件數量固定,工件間距6毫米,經過切刀的速度,最快的時候每分鐘2500個,切斷動作必須在24毫秒內完成,加上中間繼電器,就有了2級響應延時,肯定是不行的。

點評

這個很有道理,所以我們都用晶體管的,就是為了響應速度  發表于 2013-4-28 16:46
24#
 樓主| 發表于 2009-9-9 10:31:37 | 只看該作者
我知道,您說的是高速輸出,限于Q0.0和Q0.1
25#
發表于 2009-9-9 10:52:54 | 只看該作者
我知道,您說的是高速輸出,限于Q0.0和Q0.1
) A( G3 W  q* v. d0 Rdorken 發表于 2009-9-9 10:31
看來你還不知道,呵呵,這只是要求執行快的,真正的高速響應,就得是晶體管輸出了
26#
 樓主| 發表于 2009-9-9 10:58:43 | 只看該作者
晶體管輸出用Q0.0  Q0.1兩點,可以用來調節脈沖和脈寬,如果你用來驅動伺服,要使用SIEMENS的定位模塊,是241吧,這和燒點沒關系了
27#
發表于 2009-9-9 16:03:14 | 只看該作者
樓主,好樣的,向你學習
28#
發表于 2009-9-11 20:58:38 | 只看該作者
看來樓主玩PLC的時間還是短了點,PLC燒點,多數燒是繼電器輸出點,比如用繼電器輸出控制電磁閥,就常有燒點的情況出現,基本是電磁閥線圈短路引起的繼電器觸點粘連。03年以前西門子S7200系列的繼電器經常出現燒點的情 ...  p$ m9 ?: _( B2 [2 E2 \
eden1234 發表于 2009-9-7 23:16
很祥細,很好的經驗,正是我碰到的,我那個是動作過于頻繁所至.
29#
發表于 2009-9-20 21:26:59 | 只看該作者
不錯,學習了。如果沒有特殊要求,或者響應時間許可的話,一般是加中間繼電器的。用的好的話,PLC很少壞的。我只碰到西門子的燒了個I/O模塊而已。
30#
發表于 2009-9-25 10:57:37 | 只看該作者
哎,不知道搞維修的要不要學 要的花我也要拼命啊