 樓主| 發表于 2013-7-24 20:17:17 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:41 + }) z% ]! t1 J  k* I) c6 C
輸出電壓用直流檔測出來是24~ 測到就交流接觸器的時候 是23   運行的時候也是23~  運行的過程中聽見有吱吱 ...
. h$ b" Z; `" J+ ]% c7 O
它在運行過程中~  一半的時間是吸合很好的~ 沒聲音的~ 一半的時間又有~用手頂住也沒用!頂不下去了~已經接觸到一起了+ u, Y* V0 I/ m# r% T  e9 d+ U
12#
 樓主| 發表于 2013-7-24 20:18:45 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:46 * F- i& y( ~6 H5 ^; l
變壓器出來的不是DC 24   接觸器9A 不小了 如果不是頻繁啟動 控制2.5KW左右的馬達是沒問題的了
( q2 Q9 z* ?! x* B  你不找到 ...
" k8 O) R8 w" H$ |  F( l% @3 [
我的電機是7.5KW的~  我也是這么想的!  主要的問題不敢確實下來確實是個麻煩事' _9 Z' h- L+ P5 b" H' ^1 a
2 W/ p( L( w5 c' S3 i; J- z" p

9 H) u7 }- q. t# d# @2 B

點評

考慮過啟動電流嗎?哪個電工設計的 !  發表于 2013-7-25 00:45
注意,接觸器線圈有很多規格的,有交流36V的,220V的,直流24V的,要匹配。  發表于 2013-7-24 21:07
7。5電機額定電流在15安左右,你用9的接觸器,燒,正常。換額定電流22的。  發表于 2013-7-24 21:06
13#
發表于 2013-7-24 20:50:51 | 只看該作者
呵呵,你一定是用了交流的24V接觸器,而供電是24V直流電!
14#
發表于 2013-7-24 21:49:10 | 只看該作者
兩點值得懷疑, z* a3 ?' \7 k0 I
1是通常接觸器AC24V的線圈電壓比較多, 樓主接的是DC24V,再仔細看看哦。
" _( t5 [6 u) A2是9A的接觸器拖7.5KW電機也太小了,至少得選個18A的。
15#
發表于 2013-7-24 23:29:14 | 只看該作者
1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是
4 y( C9 i! }- S% X2他們一般用的都是直流DC24V交流接觸器,不是交流AC24V# Z' K2 e/ H5 W' P& u
3你買的接觸器功率小了,不知道你的型號對不對,是不是直流的
3 s/ n7 v( C% ~8 ]6 c# l2 j$ F- l4直流接觸器比較貴,市場上比較少,可以用交流的接觸器代替,不過中間要加一個繼電器控制

點評

哈哈,牌子確實看錯了  發表于 2013-7-25 11:21
這位大俠,有圖有真相的情況下你都能亂講,服了!接觸器明明是LS的,PLC是三菱的。  發表于 2013-7-25 09:43
16#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:36:39 | 只看該作者
robert1015 發表于 2013-7-24 23:29
" F* ?0 q1 a9 D+ T! y0 H1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是4 S( m; [$ z- c2 H. ^/ I
2他們一般用的都是直流DC24V ...
( x3 h3 a, m9 v- \9 p* u! H/ T
嗯 謝謝了!我今天早上尤其看了一下  拼裝了一下 好了! 等會上圖!5 F6 B/ p" k2 e5 _, }* Y

2 H  S! t( ^% H3 ^( A, _5 P! l: i8 N% D4 k. Z* u5 }, H/ i
17#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:52:57 | 只看該作者
附圖~ # j( v9 |. k* k' ^. r

: _+ l; ^( ^3 S' F* g. W' R% i    首先 ,小弟在此謝謝各位走過路過的大哥大姐們!2 D) s% T: B" a6 b3 Q. V3 D
             感謝大家的建議~  受益良多!9 b+ I" Y/ P) g7 Q$ }5 r
        本人于今早已經把問題目前為止算是解決了! 至少到現在沒有出現不良的現象!5 X0 Z7 b* y! P. a
  之前的變壓器燒掉了~ 后來?yè)Q上一個電源板(如圖)      運行一下~ 結果   交流接觸器燒了!   換一個還是不行~發燙.冒煙(25A的,不是9A)    昨晚跟領導通了電話~  聽了一些建議!   晚上在電腦上也百度了一番.  心中就有個大概的猜想!1 t. V3 G+ i4 P# b
             今早就起床去設備那又試了一下  就是用兩個電源板并聯一下      一個電源板控制交流接觸器   一個電源板控制電腦
3 _! F& _+ D. K  還是不行~ 照樣冒煙!
: a. J  _6 U1 T. g    7 M  ^2 r+ v" t) s  [
            于是我就買了一個變壓器... 一個大功率的交流接觸器(24V控制380V的   40A)的     Q+ f8 i9 D  }% i+ l
    我用電源板與變壓器并聯了~ 原因是    我的電源板是交流輸入.直流輸出的~用這個控制24v DC 的電腦(就是通電)9 O4 a2 `0 g0 c. V+ f
  變壓器呢   只只能交流輸入   交流輸出       用來控制交流接觸器!$ |5 \# A% D! C8 c) U6 ^+ d2 P, X) f
    就這個     在我看來  問題得到解決!
( e# H  K) T: t% @9 L% _

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
18#
發表于 2013-7-25 21:02:36 | 只看該作者
燒線圈么
19#
 樓主| 發表于 2013-7-25 22:22:45 | 只看該作者
劉德花 發表于 2013-7-25 21:02 % y2 j" U/ [$ n" ~. ~7 z
燒線圈么

9 j% z3 ]& X0 g燒!& |( N# R/ l3 b0 S) J
20#
發表于 2013-7-26 11:42:01 | 只看該作者
把開關電源功率加大!
12
返回列表 發新帖

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-25 23:17 , Processed in 0.056455 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表