新的24控制380的交流接觸器用一下就發燙冒煙是什么問題啊!

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-7-24 18:35:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
附圖~7 u; f2 r4 F8 o5 i. y. a
      之前就因為冒煙發燙~燒壞一個~導致塑料融化  吸合不了了!
" X4 l. w: Q" N3 D2 ]% g          現在想請教的是~  24控制380的交流接觸器為什么會發燙!  是那個接觸器的功率小了嗎? 求解的!. `; I4 t1 k- @. }8 d) u

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-24 18:57:42 | 只看該作者
負載多大功率   接觸器是9A的   看負載有沒有短路
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:04:20 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 18:57 # ~! D4 R! K2 B" t7 `
負載多大功率   接觸器是9A的   看負載有沒有短路

0 g: \: s# `' w- ?) Z5 H你好~ 如果是短路的話~ 我的設備應該不可能正常工作吧~   那個設備是在正常工作地 情況下   發燙冒煙的!; U! O: s: c# M
        這個會不會跟那個交流接觸器負載功率小有關啊~ 我換個大功率的能解決問題嗎??
0 C. K+ p! z* y( e
( b6 x& O1 a' l/ f) }  d0 n
3 y. ]3 ?. A6 x1 y
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2013-7-24 19:09:51 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:04
% F- W# L4 {, D" z% C  w你好~ 如果是短路的話~ 我的設備應該不可能正常工作吧~   那個設備是在正常工作地 情況下   發燙冒煙的!/ U6 M2 G' ^  y0 }  Q2 D
...

, @) Y' R3 \- |你那24應該是DC24吧  
5 ~) j- A9 @+ X
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:14:56 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:09
1 q, s$ t% Q4 [3 P' e  d, x9 H4 P你那24應該是DC24吧
& V1 M& c5 H% s  X0 u
嗯AC220輸入的~  DC24輸出~  這個有什么問題嗎?
; C* [- J  i0 a1 c( t% C+ _& J, o

* P! u  J3 }, T) \; E3 ?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2013-7-24 19:20:19 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:14 : ]( |& O( `/ v3 @5 b1 m) _
嗯AC220輸入的~  DC24輸出~  這個有什么問題嗎?
% n- i9 z6 R$ F/ z9 v) {2 F8 I
看接觸器線圈上是不是標的是DC 24   
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:29:27 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:20
, B( l" l+ Q8 U0 H8 ^" W看接觸器線圈上是不是標的是DC 24
4 q; P9 f) h$ n- Y5 @
      設備上之前用的就是跟我現在用的是一樣的~  只是原來那個設備啟動不了
1 |$ Q, c  L% L* X     已啟動電腦就閃一下~   后來查到是一個變壓器短路~  就換了一個電源板~  原理都是一樣的
! _- u, q3 B+ z5 n* [( b0 l) n, H        ac220輸入    dc24輸出~     就換上去了         可以開機了~  就是用一下  交流接觸器就冒煙了( n# B# W5 x' E! U. I& A
              會不會是接觸器的功率小了?  ]- P& ~: v2 G! m, z
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2013-7-24 19:36:28 | 只看該作者
查看變壓器輸出電壓,是不是正常的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:41:30 | 只看該作者
草9852002 發表于 2013-7-24 19:36 7 Y; ~  I' B9 I! c) S& X
查看變壓器輸出電壓,是不是正常的
: V' |, S3 O' [/ Z: ]7 X
輸出電壓用直流檔測出來是24~ 測到就交流接觸器的時候 是23   運行的時候也是23~  運行的過程中聽見有吱吱的聲響~
4 L- L/ h* |3 @4 W6 `) f

點評

是不是線圈吸力不夠,或是上下吸合鋼接觸不好,  發表于 2013-7-24 20:10
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2013-7-24 19:46:55 | 只看該作者
變壓器出來的不是DC 24   接觸器9A 不小了 如果不是頻繁啟動 控制2.5KW左右的馬達是沒問題的了 + d2 c$ e% D. q( V$ `
  你不找到問題 換個大的 也只是用的久一點而已