買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。
" P& r& d9 C& a- e9 R0 l
# Q( d: D" @" A. }4 X8 T9 M非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。
. V! s  {% e6 M" V! c0 c! w
; n' i7 Y, E/ y( G' Q: ]& L8 _求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!
$ h; M- ~5 u$ F6 E( y; s9 i0 m" C
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-9-2 22:25:40 | 只看該作者
換傳感器試試,排除法
3#
發表于 2013-9-2 23:10:30 | 只看該作者
樓主用的是感性接近開關,很容易受電磁干擾的。建議使用光電反射的試試,或加強屏蔽試試。
4#
發表于 2013-9-3 07:02:57 | 只看該作者
用光纖試試。紅外線的精確度有保障。
5#
發表于 2013-9-3 07:57:50 | 只看該作者
跟傳感器工作原理有關吧,一些干擾會引進來。* n, M  R  E7 I" h4 o

) R; e/ o) V) G& D% w- ?6 ]不會是傳感器之間相互干擾吧- C7 T+ H6 a3 g  I% q; q
6#
發表于 2013-9-3 08:50:01 | 只看該作者
可能是高頻等電磁干擾,最好用機械式傳感器的,或者換比較大的光電的試試,
7#
發表于 2015-1-22 03:50:49 | 只看該作者
接近開關故障了吧,換掉吧