買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。
" P& r& d9 C& a- e9 R0 l
# Q( d: D" @" A. }4 X8 T9 M非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。
. V! s {% e6 M" V! c0 c! w
; n' i7 Y, E/ y( G' Q: ]& L8 _求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!