PLC控制時間精度問題---請教

[復制鏈接]
21#
發表于 2007-12-21 23:02:23 | 只看該作者

高飛友好!

要求在±0.5mm很容易.3 W5 Z3 y, X' Y* s
我這邊有切管機管長要求也是±0.5mm.用的三菱伺服電機.可以達到±0.1mm.前提是其他部件的精度也要有保證
回復 支持 反對

使用道具 舉報

22#
發表于 2007-12-23 18:14:08 | 只看該作者
討論討論就離題了。光談精度是沒什么意義了。在精度的前提下,效率和穩定性誰做得好誰就有競爭優勢,當然還要考慮成本。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

23#
 樓主| 發表于 2007-12-24 12:12:26 | 只看該作者
謝謝大家熱情支持,正如鷹俠及各位大俠所說,我們的這條線.; y* R! ]$ C. C0 i" ?8 K# P2 x
無論從精度和控制的復雜程度來說,都不屬于先進的,8 Q9 e6 ?7 k& |3 P" N+ }
但在這樣的精度下,綜合考慮效率,穩定性和成本,卻還是有不少優勢的.
7 }6 \% W9 w- {+ X2 C* D9 |所以買我們設備的,其中"回頭客"不少,有的都是十幾年的老客戶了.