發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:486 y$ F+ D$ g( S5 p; f7 o; f
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶 ...
# u; e# I6 s9 z0 T# B
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝
  l( D+ g- ^+ L' l, n  x" X$ b) [
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43
1 ?! t" b4 s3 S$ s; J能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
& i6 ^- Z0 U. v( A" S' P
產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器) x9 F  s  y. o* q
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:242 B) ?6 u9 {$ j5 M$ K% J" U
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...

! c- h$ a! }. P3 ]- _5 M% W+ dLZ你好,算我冒失了!
9 ^1 k$ V. _! f. k5 c你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。
$ h; a5 y% h$ O: X: h  u: e如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。
% C% r* s6 d* h2 h3 E9 J/ Y" q4 M& ^
我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?
( Y. w9 T0 F* S2 [7 n要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。
1 ]/ g7 h( J# C, i/ s$ \. J8 P0 e7 g" w0 o/ \* Z% c

+ e( C+ b/ Z# |7 P  n6 V$ a  l( R

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。- R7 Y7 K4 m1 j. g. v& y3 |0 E! W' a
1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;) u' z) R  ~+ t0 R
2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。* ?5 Q/ D; m- Z% ]7 y3 _9 u5 j
3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;# B4 y7 W3 b$ B! }8 m/ W/ S$ Z8 A8 _
4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;: X& G9 J: E! D: {' m- N
5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。
. |8 J8 v, \; l3 v2 u6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;
8 \4 }" i- A5 H記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
& [* V% A2 I3 B: X隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...
' v9 R7 Y# B, U1 U4 X+ C
根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,0 l" {" q" K8 Y0 n8 M& K8 W
所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。
8 Q# s! ~8 ~) p
. d* W4 h2 G! W: Z2 k
1 l' {3 I7 h9 C+ M
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-24 10:18 , Processed in 0.057793 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表