背景:
% K1 B) y' S  i, G由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責?紤]到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。* X9 \$ L( |! p) |9 r
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
$ l, }: j$ I! R& @2 Z- P8 k  c* n& Q8 ]$ c5 t
產品資料:+ b1 y4 a! A% F& R( l( s* i3 l2 X
100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。9 ]/ X1 z4 d. k
) n  _6 s  t: ^4 \0 b- F9 ^
功率計算:
: d# k  a( h8 r( k理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。
# y+ r; n* |, a3 _- h! }但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。  v/ p, s8 x; s' f4 a2 M

6 d7 e9 [" o. L9 P* T1 `( `0 u結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦。
" q% }" K1 D% N) B) E(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
' T# l5 H4 w; [/ o
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!! `6 q0 k) A! e& [" E
0 P& P8 X: J, K) w4 B7 v- [. k$ }6 Z% h
電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!+ Q% d3 a  w; t6 p4 v

" o( E4 M& O  c3 T8 t- t另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
! ^! H" f) m2 {' ]6 s4 o" H要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。; X! D, k- F5 _5 m# S7 w- p
顯然220/100V高于25V,本身就不安全。* I7 }8 x; B. a' V9 Z- ]* P1 C% K0 D
隔離變壓器的作用通常就是隔離。1 l% x3 |. x( i0 Q

5 X& V6 [% ?+ E/ Q8 d! q如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。. P7 m! K( X  Y& s& Z

* d  j* ?' i& x9 j$ X1 ~

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)+ I: s8 p5 d  a
具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22
5 C* J2 u- Z$ L9 R+ H; T輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。8 J2 N3 H! ?+ S" ~
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...

# |7 `6 ]2 }* F- h! J是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況1 P( E) P* f2 W5 ^) i
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57
0 L6 Q; P3 h  D% {3 i隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...
3 x- k2 B9 Z0 X' x: C$ J; Z4 {
哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。
) X* w( ?% ?. z: L

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因為只用一個次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯 + g  N- c+ T2 z8 f* o9 T
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33
9 Y2 D7 A& Y7 E3 q  B3 e. x! _5 v% T是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
4 M7 ~6 K0 a# W) T) G4 X6 L& h
不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?
  p+ S# ~1 R0 z; f  A& f& f安全是一切設計的前提!
: T, U# f3 b' x& J5 b' e5 K4 u! B# g
防住單邊接觸你就敢用嗎?2 J3 K+ Z( \0 A  A
2 A4 _2 E9 N, ^7 l1 r& H- ^7 U5 L

( x& L. j( p) l: V6 K6 b# O請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。
" K* K+ B- |7 ?/ m
0 o. z0 E- _" Z0 Z1 B& e8 S

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。7 V+ W' \" ^  s; c- ?4 U
你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?