求助計算盤管加熱儲罐的水要用多長時間的問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2023-11-24 17:39:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個儲水罐,里面是盤管加熱,盤管直徑再接出儲罐外通過疏水閥排放到外面。
# y+ M' J0 B$ Q9 H5 f已知飽和蒸汽表壓0.6Mpa,溫度165℃;蒸汽管子內徑45mm,長50米,即換熱面積7㎡;加熱的儲罐內的水共2000kg,溫度從50℃升到100攝氏度;通過查表得水比熱容CP=4.2kj/(kg·℃),盤管傳熱系數U=1100w/m2·℃。儲罐整體做保溫不考慮熱損失。' e0 |* [% s9 P6 y0 \
問水從50℃加熱到100℃要多長時間?
% l" J& D: K. O+ X1 i3 K& s# B如果算50-100℃要用到盤管面積,這樣的話會算;但是反過來算時間就不會了,查了很多資料也沒搞明白,麻煩各位求解# U$ }* S6 s# L

/ W% r! s% W8 u+ m& }

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2023-11-24 20:38:20 | 只看該作者
我算了一下大概是18分鐘
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2023-11-24 20:41:33 | 只看該作者
可能不對你最好自己再找方法計算一下
$ Y% x- [, C: Q7 `2 z# Q

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x

點評

厲害  發表于 2023-11-25 08:37

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
喂我袋鹽 + 1 思想深刻,見多識廣!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2023-11-25 08:02:35 | 只看該作者
最好把加熱功率發一下
' O# F- g$ w# b) r" G
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2023-11-25 08:35:14 | 只看該作者
傳熱系數是咋計算的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2023-11-25 08:58:21 | 只看該作者
加熱成100℃的水還是100℃的水蒸氣
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2023-11-25 13:46:21 | 只看該作者
博越 發表于 2023-11-25 08:026 `  t' U& `) m
最好把加熱功率發一下
$ u0 ]" j6 f' I) c' n
預制菜,先冷后熱。如果懂爐子加熱的應用,搞制冷應該一樣的原理吧,搞懂壓縮機即可?
8 S5 o# V7 b' @! I
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2023-11-25 13:56:22 | 只看該作者
博越 發表于 2023-11-24 20:38
2 n; z4 a" N8 I! P( U% R3 K我算了一下大概是18分鐘
) {$ `) o- \" s2 o3 h
有計算過程嗎
, F" L$ R. A( T& J. D

點評

3樓啊  發表于 2023-11-25 14:09
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2023-11-25 15:06:28 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2023-11-25 13:46* t* q# r" x' i1 H
預制菜,先冷后熱。如果懂爐子加熱的應用,搞制冷應該一樣的原理吧,搞懂壓縮機即可?
1 ]2 ~. `$ \+ F& C0 r
大差不差一個是加熱器件,換成一個冷凝器件都一樣! K) R: w1 `8 o- c
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2023-11-25 15:07:39 | 只看該作者
分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位
% X' v+ Z0 X' H1 I6 L; w
9 Y( z4 @$ d; R4 B4 ~換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。* m- Z0 t2 E( e8 g

4 \3 ^  V$ S- K3 {' y* W* B$ ?7 k即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。2 E, [- P, \& {" s; D
$ y8 E1 c0 j+ ]  T+ G2 N
按照,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差
) `0 a0 v: j6 Z6 m9 w: e$ j5 s( ^8 Y; I5 C# t* e5 t) [- |! b; u
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)6 j+ h# {6 u' R( p% x
那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2  - (水初始溫度+水終止溫度)/2
8 I  ]6 O9 ?" E9 s  y0 W' ]- r: n, r, x
但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃! G" t8 ^% N7 N/ t7 M1 J

; S& ~& K3 B6 |9 D0 }那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
% S, _# H3 U  ~/ n" a3 b) ^9 d& B. g, j( q
則,加熱功率=1100*7*90=693kW  V! D' O' j& v) ^4 n9 ^; a
, v' p# o1 I8 y/ Y7 ?2 s
加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘
& g- }. c3 N" [: F% k8 v) q' ?3 {! X7 i8 _: a/ l

2 k% I. s! X& R+ Y' h( T+ F0 @' d7 P+ O0 l, y, T7 Q$ G
- S0 C3 V0 Q- K" \1 M( |3 V

4 s& H! f6 N3 @: M' {

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
喂我袋鹽 + 1 熱心助人,專業精湛!