求助計算盤管加熱儲罐的水要用多長時間的問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2023-11-24 17:39:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個儲水罐,里面是盤管加熱,盤管直徑再接出儲罐外通過疏水閥排放到外面。
1 C. g" Y" X/ {% m) Q# x! t已知飽和蒸汽表壓0.6Mpa,溫度165℃;蒸汽管子內徑45mm,長50米,即換熱面積7㎡;加熱的儲罐內的水共2000kg,溫度從50℃升到100攝氏度;通過查表得水比熱容CP=4.2kj/(kg·℃),盤管傳熱系數U=1100w/m2·℃。儲罐整體做保溫不考慮熱損失。- o" o: r1 _, y! b5 h" a8 o
問水從50℃加熱到100℃要多長時間?3 ^+ @3 A& z  O
如果算50-100℃要用到盤管面積,這樣的話會算;但是反過來算時間就不會了,查了很多資料也沒搞明白,麻煩各位求解
5 D$ Z) v( |- Y7 B6 ]$ P. B+ o, O, H0 \, B

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2023-11-24 20:38:20 | 只看該作者
我算了一下大概是18分鐘
3#
發表于 2023-11-24 20:41:33 | 只看該作者
可能不對你最好自己再找方法計算一下$ @7 _: ^; p9 \% Q; B+ Q) K

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x

點評

厲害  發表于 2023-11-25 08:37

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
喂我袋鹽 + 1 思想深刻,見多識廣!

查看全部評分

4#
發表于 2023-11-25 08:02:35 | 只看該作者
最好把加熱功率發一下1 e: l$ @1 j8 c' v7 A0 O0 M
5#
發表于 2023-11-25 08:35:14 | 只看該作者
傳熱系數是咋計算的
6#
發表于 2023-11-25 08:58:21 | 只看該作者
加熱成100℃的水還是100℃的水蒸氣
7#
發表于 2023-11-25 13:46:21 | 只看該作者
博越 發表于 2023-11-25 08:02
' _1 U' r! d4 f, {) n& a最好把加熱功率發一下
9 D$ @* B' |1 f2 r6 F9 X
預制菜,先冷后熱。如果懂爐子加熱的應用,搞制冷應該一樣的原理吧,搞懂壓縮機即可?
) l5 P  r! w0 u- a0 n
8#
發表于 2023-11-25 13:56:22 | 只看該作者
博越 發表于 2023-11-24 20:38
+ ?2 q* |" D7 |2 s: d) U0 C: u我算了一下大概是18分鐘

0 V4 M- f9 z3 y7 I1 w* S6 ^+ {2 z有計算過程嗎4 x% I- ~& {8 g3 P6 x

點評

3樓啊  發表于 2023-11-25 14:09
9#
發表于 2023-11-25 15:06:28 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2023-11-25 13:466 u( ]. U% }  g1 v
預制菜,先冷后熱。如果懂爐子加熱的應用,搞制冷應該一樣的原理吧,搞懂壓縮機即可?

( Y) J3 `7 Q8 V! d, `- H大差不差一個是加熱器件,換成一個冷凝器件都一樣
( Q+ K, s( \; n' c2 E" G
10#
發表于 2023-11-25 15:07:39 | 只看該作者
分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位9 n( Q9 s  W& p. x0 u: u

7 D: ?+ |1 w8 S% P換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。% c2 }) d' Z" s2 z5 a

: {5 H: S+ y1 \即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。6 b) N$ s! q2 U+ A' L

# z; m  }; y; [. P按照,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差4 [3 O8 \8 y0 M+ P0 Q  p
' J1 V, b/ u1 \0 U' l9 P* s
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)7 O7 Z/ |; E( i$ |* h) h
那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2  - (水初始溫度+水終止溫度)/2, O8 y4 W5 E$ x' F
6 n& q8 O" ^  Q
但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃
/ K1 o: D& f0 D5 D! s7 h1 z0 Z
; a9 p4 L# S4 J那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃6 K9 p, W$ V" D+ W
/ U2 j. {% G, F0 ?# h
則,加熱功率=1100*7*90=693kW) n6 ]: t# w: f# m9 J$ U( }
, ]- ]$ ]: x' o1 e4 d
加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘7 u& e. u* M2 U: D1 |% n# `

  H. s3 ]4 B! e# m/ i8 U' @- g# J6 t  \+ C# p; i% y! D1 A

: Z) K4 p6 G) H$ Y' i
( ]1 z: b" Z/ o" [
+ x0 {1 a- z1 ]& b/ y0 q; S

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
喂我袋鹽 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分