背景:; K3 \" N) L8 p( z" S. u( F
由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。' H2 S) M# {' I, g5 k' M& U3 D
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全), Y; V' h" p4 s
- L* z' y& G# _/ p# A3 u6 W- T0 i產品資料:
5 B: F F0 n, K! @ y$ U8 A6 p100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。! X& R6 P* e5 A$ t6 g: L
; j! R3 v2 x# O( s
功率計算:
" i1 R1 j+ [8 u理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。
4 b) ~* O0 Y! @2 {. F但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。( b, a1 w, P* ~7 v# T) b
+ R1 I) G; x" N& D* H% X- I
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦。& L# B! \- b' n! ?, ?