機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4228|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-8-25 18:45:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON, PLC S7-200 224,文本顯示器TD200。變頻器富士50000 `, u8 o1 I' ]) T3 ^% G
工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.5 x( G3 N% S6 l% {8 V# q# f7 h7 y

( Y  J2 Y8 v; j% a故障現象:現在是一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,但得復位。- S1 \7 K* ~! j* ?% a  J& H% _
故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊。9 i) Z7 ?* X6 ]$ [- R# s7 k
                 2、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常
# r$ ]1 r) I7 H9 x; ]! d) L                 3、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流。 1 D: r5 N* e8 E% Z" {
                 4、更換所有繼電器故障依舊。   
6 Q" _  v. _, t; u7 c5 d; x4 u                 5、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,故障消失。3 ?: h4 Q: p4 I% p5 k2 b& |0 V
# k4 p/ a8 N2 U1 `, ]% b  E
問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題?明天準備換繼電器插座。3 e3 m  o8 @5 Z0 M: j8 ]
不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因。; f7 [$ j! a0 c8 D% }! D
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-25 20:13:03 | 只看該作者
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,
- N! n, F, `- ?& g5 S5 r5 N5 D4 f0 \0 R! ]4 v" b/ J
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
$ ?( ?. ~  V% a. ^4 v) t2 p0 p1 l0 a" C& `: N7 i  g! m
我玩大轉爐的氧槍系統,包括控制,) q9 ^3 O4 ]$ E

7 C0 w; e6 l! Y3 s9 f+ ~對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,超行程報警,超載也報警,這都對應各個點位,報警了,看是那個點引起的?
" x) ^  `0 f7 x  y4 _( j/ e& a0 K- E4 F7 _7 o
有些點是人為設定的,在系統里面,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,比如過某點,在行程范圍里面,但到這個點,載荷就超,也報警,' F$ g3 E8 O% a; t* \
. e! r1 f; b) [+ `" e$ S
還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,就報警了,都有可能,2 x, k; G0 h. B% [& T: b+ k9 [: _

* ~+ s1 U0 s2 l' q你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,才能找到問題,   

點評

ipqjj,你檢查一下信號電纜,換一個電纜看看  發表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是學習各種理論,融會貫通,你現在懂控制理論,是一個優勢,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,你不控制加進去就可以,  發表于 2013-8-26 09:47
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一個點變頻報警,其它正常,F(xiàn)在能想到的故障點都查了。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報。  發表于 2013-8-25 22:17
我很想請教您一個問題, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,我現在主要做 變速箱, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究, 現在做變速箱設計是純機械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.  發表于 2013-8-25 21:29
3#
發表于 2013-8-25 20:44:41 | 只看該作者
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機9 f/ U! E6 D; N1 H8 Q. J/ z# A

6 i) i- Z" e% `$ P% ?設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的7 Q& K5 T* ^8 d& @5 z( f

# \  S- m, y* ?3 I5 v" ~7 t, j80%可能 供參考

點評

其實,把plc連上電腦,在線監控一下就可以判斷出故障了,順便可以看看程序到底有沒有問題。  發表于 2013-8-26 12:21
可能串信號了,點也封過,但串信號只能造成變頻異常,怎么會過電流呢?不接電機也提示過電流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  發表于 2013-8-25 22:32
這個是不可能的,沒人敢這樣做。PLC是正常的  發表于 2013-8-25 22:20
這個很容易查出來的,哈哈,到那個點,檢測電機信號,判斷真?zhèn),封了這個點,給一個‘偽信號’,一下就知道了,沒付錢是強制停機,他這個,肯定和哪個器件有毛病了,只是樓主自己說不出來,也不會逐點去摸  發表于 2013-8-25 20:50
4#
發表于 2013-8-25 21:28:39 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-8-25 20:13
! G1 I. G# @* p你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,. Z4 O( ?$ z* H+ G: ?2 J; N# X

: y5 j5 ?8 I) x; _  P! J( I6 I0 U. A給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,

- ~3 U- ^' R8 `! s3 t" o: U9 d什么是不良信息不能提交,郁悶4 h% N6 y" Y% \' e8 b
5#
發表于 2013-8-25 21:51:08 | 只看該作者
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的。
6#
發表于 2013-9-20 16:57:32 | 只看該作者
樓主研究下,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。/ P1 {' o2 E8 H/ I9 \  }9 T. y% l
有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,還有就是變頻器控制模式的設置。7 \' ~8 J8 V4 r  O! Q
與外部故障無關。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-9-25 23:18 , Processed in 0.057363 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表