卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-8-25 18:45:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON, PLC S7-200 224,文本顯示器TD200。變頻器富士5000
+ K  X7 F5 Y0 o' k工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.
3 K! T- l' u, K' s+ l( {
: F& s- p* W1 V. f故障現象:現在是一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,但得復位。1 ]; Y8 q1 R/ v% R. _8 e
故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊。
' E' g0 G2 N# t                 2、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常6 k4 w- y6 @) b# e& l
                 3、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流。 + ^0 k1 m4 V4 d0 J" h8 b3 V3 Z' m
                 4、更換所有繼電器故障依舊。   
' ~8 T" x7 F& }' @* e; U8 j                 5、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,故障消失。, t2 l) O% T" J1 U2 ?
" d/ r6 s! h" J/ m
問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題?明天準備換繼電器插座。" y: Y& L; |  O- T5 U" Z4 c# j( e
不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因。
* a' L4 l- ?2 x. _
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-25 20:13:03 | 只看該作者
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,& |4 e" @1 N+ ]  L& S
5 M1 z6 X. F7 d6 K+ J! h
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
* g) e  s: U2 A- J0 k  r3 Y' U9 Q' ?
我玩大轉爐的氧槍系統,包括控制,
' z  l( J& h" m1 K/ I# ~
) f- G" e" ?. \9 y$ U5 H. ?對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,超行程報警,超載也報警,這都對應各個點位,報警了,看是那個點引起的?( q, f+ A5 [. i/ g

# n: Y) ]6 ?* |; e4 Q( z; P有些點是人為設定的,在系統里面,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,比如過某點,在行程范圍里面,但到這個點,載荷就超,也報警,9 q+ L, @' v4 A- ]% K  A  z) k

4 |/ W6 L  b0 P# @' |$ H還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,就報警了,都有可能,  W. M% K# Q( ~3 @
6 _  k* r3 x. _* w6 v1 e0 ]7 y3 Q5 e
你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,才能找到問題,   

點評

ipqjj,你檢查一下信號電纜,換一個電纜看看  發表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是學習各種理論,融會貫通,你現在懂控制理論,是一個優勢,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,你不控制加進去就可以,  發表于 2013-8-26 09:47
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一個點變頻報警,其它正!,F(xiàn)在能想到的故障點都查了。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報。  發表于 2013-8-25 22:17
我很想請教您一個問題, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,我現在主要做 變速箱, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究, 現在做變速箱設計是純機械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.  發表于 2013-8-25 21:29
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2013-8-25 20:44:41 | 只看該作者
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機
% y3 c( A) v. D( P4 Z( S5 K$ ~: ~1 O& b+ t# r9 b" W1 j
設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的
- p! @. a7 B1 w
* [6 R, L5 L7 j9 }& R% |! d/ D80%可能 供參考

點評

其實,把plc連上電腦,在線監控一下就可以判斷出故障了,順便可以看看程序到底有沒有問題。  發表于 2013-8-26 12:21
可能串信號了,點也封過,但串信號只能造成變頻異常,怎么會過電流呢?不接電機也提示過電流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  發表于 2013-8-25 22:32
這個是不可能的,沒人敢這樣做。PLC是正常的  發表于 2013-8-25 22:20
這個很容易查出來的,哈哈,到那個點,檢測電機信號,判斷真偽，封了這個點,給一個‘偽信號’,一下就知道了,沒付錢是強制停機,他這個,肯定和哪個器件有毛病了,只是樓主自己說不出來,也不會逐點去摸  發表于 2013-8-25 20:50
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2013-8-25 21:28:39 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-8-25 20:13
3 P  @' _$ g& [. j$ N7 _- ?  h你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,: {1 e4 X7 e/ p
3 m2 B$ p. L  d  ~, z
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,

% t6 I1 ~/ `9 i+ d什么是不良信息不能提交,郁悶
) W- x& w" g. w; [5 D+ y, n0 Y, K
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2013-8-25 21:51:08 | 只看該作者
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2013-9-20 16:57:32 | 只看該作者
樓主研究下,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。7 j3 s% J/ e3 O
有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,還有就是變頻器控制模式的設置。6 q+ P/ J+ X% n
與外部故障無關。